如何获得R-60屋顶/阁楼 Lesley_Farm_Girl.|发布了绿色建筑技术在7月22日,2020年12:52 PM 我住在蒙大拿州中部,并希望获得R60屋顶,为我的新建筑。 我很困惑地排出阁楼或不...想要防止冰坝等......你是否把外部绝缘放在屋顶上,然后是阁楼。什么是最简单,最有价值的方式正确的方式? 我对摇滚雨,喷雾泡沫等感兴趣...... 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 如何获得一个非常好的房子建造? 在阁楼安装R-60绝缘材料......现在使用AC比以前更多 如何获得热成像访问 是5/8干壁,足以支持天花板中的R-60纤维素? 答案 专家成员 彼得恩格尔|7月22日,2020年7月01:45 PM|#1 到达R60的最简单,最有价值的方式是将18英寸的玻璃瓶放在密闭,平坦的阁楼地板上。 杰森斯。|7月22日,2020年7月02:11 PM|#2 彼得说的。最具成本效益的方法。 绝对发泄屋顶甲板。坐落在岭,每个海湾和每个阁楼区域是否细分或拱起。避免嵌入式灯。不能足够强调气密天花板。 https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam. 干杯,j Lesley_Farm_Girl.|2012年7月22日02:34 PM|#3 谢谢!我们不必在屋顶上放置外部保温,右? 我的丈夫在我们的4x6墙壁上使用喷雾泡沫。会是。足够或者会更好地将摇滚湖放在外面和内部或摇滚墙外部的组合或喷雾内部。成本很重要......最佳价值。 专家成员 达娜·迪斯特|7月22日,2020 05:04 PM|#4 >“我的丈夫正在考虑我们的4x6墙上的喷雾泡沫。那将是。就是足够的,或者会更好地把摇滚湖放在外面和内部或摇滚墙外部的组合或喷雾内部。成本很重要......最超值。” 第一部分的答案是“不” - 5.5-6“在框架之间的泡沫不会甚至会使代码最小,即使使用闭合的电池泡沫(在几个前面是坏主意。)热桥接4x6框架抢夺封闭电池泡沫的潜在热性能非常严重,并且显着降低护套干燥的能力。用纤维素填充空腔并将高r /寸泡沫预算应用于连续外部绝缘护套是一个更好的爆炸/降压。 那些真的4“x 6”,或者是一个碾磨的4x6(3.5“x 5.5”)? 那些4x6框架元素的间距是什么? 在美国气候区6B(=大部分蒙大拿州的高度低于高度))需要至少在带R20腔填充(5.5英寸的纤维素或半磅开孔的护套层上的露点控制,所以需要更少的R11.25泡沫。)这将服用3.5英寸的刚性岩棉,3型EPS,或2“的1LB多异氰脲酸盐。IRC 2018代码从热敏点的最小值将是R2O腔+ R5连续绝缘,但这需要内侧蒸气屏障或“智能”气相延迟器,用于结构护套处的水分控制。外部r越多,更安全/更好的是木质护套。 开放式电池腔填充非常好的空气密封腔,但它仍然需要适当的密封剂,适用于任何双向框架(千斤顶螺柱,顶板等)和底板和亚地板之间。利用纤维素腔填充将铆接延伸到“相框”将空腔密封到每个螺柱舱内的框架井(聚氨酯填缝,或目的制成的低上升泡沫密封剂)。纤维素具有有用的热质量,如果致密包装为每立方英尺密度的3.5-4磅,足以进行可测量的性能差异,但不是您可能在4x6框架墙壁中感受到的东西。纤维素还具有负碳足迹 - 它是螯合碳的碳,硼酸硼阻燃剂有助于抵抗木材无聊的昆虫侵扰。(硼酸盐杀死昆虫所需的肠道菌群,消化木材。) 专家成员 Zephyr7.|2012年7月22日05:32 PM|#5 Dana已经进入了细节,但我想也提到喷雾泡沫是墙壁的垃圾。喷雾泡沫应该被认为是一个利基产品 - 它是某些特殊情况的最佳选择,但在大多数常规位置,您想要隔热喷雾泡沫很少是最好的选择。 我假设你会打开你的墙壁,这样你就可以通过多种方式隔离它们。如果达纳建议,那么从外面打开墙壁,那么我将添加外部刚性泡沫 - 至少2英寸的Polyiso。更多外部泡沫在绝缘性能方面更好,但请记住,当你真的很厚(超过3-4“左右)时,所有外部细节都变得更加复杂。 我会在墙壁内使用矿物羊毛毡,因为我喜欢那个产品。玻璃纤维也会起作用,但尝试获得高密度版本,以便更多的R值每英寸。具有足够的刚性泡沫(为您的气候区域提到的Dana的数量),您不需要担心内侧蒸气屏障/延迟器。如果您的墙壁从内部开放,则智能蒸气延迟器(膜等)是针对水分问题的额外保险。 账单 斯蒂芬希海|7月23日,2020年10:28|#6 我们使用凸起的脚跟桁架并倾倒了大约20英寸的纤维素,在通风阁楼的地板上。从自下而上:干墙,1x4捆扎,空气阻挡膜,桁架底部弦/纤维素。简单又便宜。 Doug Mcevers.|7月23日,2020年10:36 AM|#7 我同意上述海报,注意斯蒂芬对能源脚跟桁架的评论,12“最小和全部深度(绝缘)更好。阁楼是您可以有效地超出成本的一个区域。现在,关于那些墙壁。 Lesley_Farm_Girl.|7月23日,2020年10:31 PM|#8 感谢大家! 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
到达R60的最简单,最有价值的方式是将18英寸的玻璃瓶放在密闭,平坦的阁楼地板上。
彼得说的。最具成本效益的方法。
绝对发泄屋顶甲板。坐落在岭,每个海湾和每个阁楼区域是否细分或拱起。避免嵌入式灯。不能足够强调气密天花板。
https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam.
干杯,
j
谢谢!我们不必在屋顶上放置外部保温,右?
我的丈夫在我们的4x6墙壁上使用喷雾泡沫。会是。足够或者会更好地将摇滚湖放在外面和内部或摇滚墙外部的组合或喷雾内部。成本很重要......最佳价值。
>“我的丈夫正在考虑我们的4x6墙上的喷雾泡沫。那将是。就是足够的,或者会更好地把摇滚湖放在外面和内部或摇滚墙外部的组合或喷雾内部。成本很重要......最超值。”
第一部分的答案是“不” - 5.5-6“在框架之间的泡沫不会甚至会使代码最小,即使使用闭合的电池泡沫(在几个前面是坏主意。)热桥接4x6框架抢夺封闭电池泡沫的潜在热性能非常严重,并且显着降低护套干燥的能力。用纤维素填充空腔并将高r /寸泡沫预算应用于连续外部绝缘护套是一个更好的爆炸/降压。
那些真的4“x 6”,或者是一个碾磨的4x6(3.5“x 5.5”)?
那些4x6框架元素的间距是什么?
在美国气候区6B(=大部分蒙大拿州的高度低于高度))需要至少在带R20腔填充(5.5英寸的纤维素或半磅开孔的护套层上的露点控制,所以需要更少的R11.25泡沫。Dana已经进入了细节,但我想也提到喷雾泡沫是墙壁的垃圾。我们使用凸起的脚跟桁架并倾倒了大约20英寸的纤维素,在通风阁楼的地板上。从自下而上:
干墙,1x4捆扎,空气阻挡膜,桁架底部弦/纤维素。简单又便宜。
我同意上述海报,注意斯蒂芬对能源脚跟桁架的评论,12“最小和全部深度(绝缘)更好。阁楼是您可以有效地超出成本的一个区域。现在,关于那些墙壁。
感谢大家!