GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

如何在生活空间上隔离屋顶/甲板

Trevor Soll.|发布了一般的问题

生病尽可能简短。

我有一个新的建筑,在用餐室拥有一个Fallroof甲板。22'我JOSTS是12“OC空间是14英寸宽。我坐在第11 7/8“。
建筑在3区,避免喷雾泡沫。甲板上衣将被Duradek覆盖。有什么可用性的选择?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    Brian Pontolilo||#1

    嗨特雷弗。

    您有很多可以工作的选项。我建议你阅读这篇文章,应该指出你的正确方向:绝缘低斜坡住宅屋顶。然后发布您拥有的任何更具体的问题。

  2. Trevor Soll.||#2

    感谢那。信息很大,但遗憾的是没有提供我需要特定于我的构建的答案。我相信最好的选择是将刚性泡沫层铺在托梁空间中以实现我的需求。几个问题:
    答:这款刚性的工作吗?(我们也需要由于我们地区的代码而下的蒸气屏障)
    B:我必须建立一个倾斜的'覆盖'。2x6s在顶部的3/4英寸G1s的长度(11英尺)减少 - 给出2“等级。我没有任何额外的空间,可以在甲板顶部进行绝缘,然后是倾斜的屋顶。
    使用具有防水膜的甲板,我想知道是否在防水层下的绝缘中的“死空间”中存在任何问题。这是泥泞的吗?

登录或创建帐户以发布答案。