如何优化HVAC管道
我将在天然气不服务的地区在爱达荷州建造一个新的家。大多数新房都使用电热泵。简要介绍,超级绝缘且密封良好的2400 SF配备900个SF附加车库,750 SF奖金室,条件爬行空间,通风阁楼。我以前从未使用过热泵或管道。在没有特定指示的情况下,我将设计转移到HVAC承包商的令人不安。两人告诉我空气处理程序将放在车库里,回报将通过(无条件)阁楼。大多数我见过的家园在房子的中心有一个空气返回通风口,对我来说听起来不像好主意。而且我已经看到了很多灵活性的管道,可能易于安装,但看起来并不有效。指定在爬网空间中的空气处理程序的位置是否有不合理,并且还从爬行空间中的每个房间指定光滑的墙壁返回线?(是的,它会花费更多。)此外,车库和奖金房间只需要保持高于冻结,低于熔化,因此可以适合使用迷你分裂的人吗? I don’t mind paying more up front for long term savings.
答案
把空气处理器放在没有空调的地方,在没有空调的阁楼上运行管道,这是很常见的,但对于高性能的房子来说,绝对是错误的做法。
即使你必须建造内部缝隙才能运行管道并建造一个机械房减少车库的大小,所以所有的东西都应该生活在房子的压力和绝缘边界内!这不仅仅是一个HVAC承包商问题 - 它必须设计。
但既然你有一个爬行空间,把它做成一个密封的、绝缘的、没有通风的爬行空间可能会比较简单,然后把管道放进去。
带有乳香密封接缝和接缝的钣金管道优于弯曲管道,因为具有较低的管道阻抗(它们抵抗空气流量较少。)根本不通过典型的2-3x(通常需要克服效率问题的热泵)在条件空间外面的管道和空气处理程序意味着管道也不必像大大要大。
任何HVAC计划都应该配备ACCA手册-J标准的室内热负荷分析,任何管道解决方案都应跟随ACCA手册-D。(这是CA中的代码所必需的,但不是大多数其他地方。)通过1.5倍的大大超大热泵开始切割舒适度,并通过更多2x的超大速度切入设备寿命。因此,在进入热负荷计算的假设中,侵略性而不是保守。
在大多数ID位置,绝缘车库,非常空气紧密的绝缘车库通常保持在冻结的情况下,没有专用的热源。很难合理化冻结控制的迷你分裂的成本。如果负载足够低,则可能存在房间的其余部分可能是非常好的导管解决方案,但这只能从手册-J确定。