如何为一个小的增加一个迷你分裂大小?
我正计划在二楼增加一间主卧室,我想用一个迷你分裂来加热和冷却它。使用一些在线计算器(e-comfort.com和loadcalc.net),我得出了大约5000 btu的冷负荷和6000 btu的热负荷。看着三菱hhi单元,它看起来都是FH06和FH09有相同的最小容量范围1600-1700 btu。两者的价格差约为100美元,而09更容易买到。
我的问题是,这两个单位将是更有效的我的申请,我会有问题的大小与FH09?我正在考虑更大的单元,因为我预计我们会经常让卧室和浴室的门开着,这将会让房子的旧部分的增建部分有点开放。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
任何可以处理负载,只要您99%的外部设计温度高于+5F。FH09不会明显地比FH06更少或更有效率,但会给你相当多的容量边际在冷端。想想极地涡旋事件——在那里,每天的最高温度可能在几天内都达不到99%的室外设计温度。
如果你99%的室外设计温度是+20华氏度或更高,选择哪一款可能并不重要,但如果是10华氏度或更冷,就选择FH09。
当MBR的负荷低于机组的最小调制输出时,打开门并让任何一个单元加热/冷却相邻的空间将给它更多的负荷来工作是一个很好的策略。
谢谢你的回复。我想我会用FH09按你的建议使用它。我的城市建筑部门使用的设计温度为7楼。我找到的一个ASHRAE列表显示我99%的设计温度是12华氏度,而99.6%的设计温度是7.7华氏度。