HRV/ERV vs排气问题…
你好,
我在找通风方面的建议。我住在VT,我在1997年建的房子- 1800平方英尺,隔热相当好,紧密,但不是超级紧密,主要的热源是木材加热质量加热器。打开地板计划。在施工时,Ac/H估计(未测试)为0.5。
当我建房子的时候,我安装了一个HRV管道(从楼上和楼下的浴室排气,每层有两个回程)。然而,由于房子似乎远没有我预期的那么紧,我从未安装实际的HRV装置。结果,浴室没有通风。这从来都不是一个问题,直到最近几年,当我们长期处于非常高的自然湿度,甚至进入冬季。这段时间我看到楼下的浴室里有些发霉了。当我翻修浴室时(因为其他原因),我想是时候安装通风设备了。
我想知道是否值得安装一个HRV或ERV,而不是一个排气风扇。由于房子的布局和现有的管道,安装一个只排气单元的最简单的方法是在地下室安装一个远程风扇,从每个浴室控制。我确实有一些担心,不创造一个backdraft在我的热质量加热器运行一个排气唯一的单位。
在看HRV/ERV单位,一些制造商似乎不鼓励从浴室排气,而另一些则推荐它。我在看这些美国奥尔德斯的单位
http://www.bathroomfanexperts.com/product.php?p=american-aldes_vz-iaq-erv120-p2&product=173944
http://www.bathroomfanexperts.com/product.php?p=american-aldes_vz-iaq-hrv150-p2&product=173942
然而,我不确定在我的情况下,ERV还是HRV更有意义。我还注意到,在这个论坛的一些帖子中,这家制造商并不经常被提及,我想知道他们的产品是否有问题。我也看了一下RecupAerator,它稍微贵一些,而且它似乎不鼓励人们在浴室里筋疲力尽。
提前感谢您对此事的任何建议!
回复
HRV是我们地区最好的。erv传输水分。
如果你家不是像你说的那样密闭的话,我会在你洗澡的时候开个排气扇,然后开20分钟。
为了更安全,让你的家庭风机门测试,并通过一些投标请求安装一个HRV。
拉斐尔,
由于排气扇的成本比ERV或HRV低得多,您可能希望从一个或两个排气扇开始,看看一个排气扇是否满足您的需要。
由于通过浴室排风机的空气流速相对较低(30至80 cfm),因此不应导致燃烧装置回风。
如果您最终安装了ERV或HRV,但不知道该选择哪个,您可能需要阅读HRV还是ERV ?
拉斐尔,
我在一个浴室也遇到了类似的问题。浴室里的空气交换器有个排气口,但除湿器在客厅里。空气交换器太贵了,无法运转,所以我把外面的供气管道和房子的供气都堵上了。我把除湿器移到了浴室,就在浴帘杆的上方。这很有效,但当我们把房子封起来后,我们就没有足够的新鲜空气了,所以我们安装了一个HRV,每天每小时运行15分钟。瞧!没有发霉的问题,而且有很多新鲜空气。