亚伦Gatzke|发布工业制品

我住在北温哥华,BC省,海洋4/5区,正在翻新一个老房子。
地下室是几年前建成的套房,大约R30,所以我没有兴趣重做。
问题是我们的一些房间没有足够的通风,因为它主要是一个直接排气的燃气壁炉加热它。
回风冷空气几乎不存在。

我在考虑安装一个HRV来提供更多的通风。

地下室的空间是卧室、浴室、洗衣房、厨房/生活区和独立的家庭活动室。
套房面积约600平方英尺,家庭娱乐室面积约300平方英尺。

HRV将安装在炉室的中央位置。
我可以毫不费力地让HRV吸入新鲜空气排出污浊空气。

家庭活动室和浴室是最简单的,因为它们就在炉房旁边。
厨房也不会太难。
洗衣房是问题最严重的地方,因为洗衣房会变得潮湿,而且与炉房之间有楼梯隔开。
卧室也被楼梯隔开。

所有的管道都必须通过天花板搁栅,这一事实多少限制了我。
然而,我可能没有足够的空间在天花板托梁提供供应和排气管道到每个房间。
在每个房间的排气口和供气口之间提供足够的距离也可能是困难的。

在试图维持一个平衡的系统时,如果我必须选择,是提供新鲜空气更好,还是从房间排出不新鲜的空气更好?

谢谢,
亚伦

PS.我也在翻修主楼层,所以我可以通过打开主楼层的底层进入一些房间的天花板托梁的空间。
为了给工程添砖加瓦,我还想把HRV用在主楼层。
然而,我不那么担心,因为通风是由强制风炉和冷风返回。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即访问绿色建筑的最新发展,研究,和报告的领域。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    亚伦,
    我会把你的建议留给更有知识的海报,但只是想提醒,如果套房是一个独立的居住单元,你应该检查是否可以有管道穿透天花板,因为它是一个防火隔离。

  2. 亚伦Gatzke||#2

    嗨,这份期刊,

    谢谢你的回复。
    这是我们自己的客房。
    我妻子用厨房来放她不想在楼上做的东西,否则太热了!
    亚伦

  3. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 3

    “我妻子用厨房来放她不想在楼上做的东西。”

    让煮鸡肉或鱼肉高汤变得更愉快!希望很快就会有人给你一些比我给你的更有用的建议。

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    亚伦,
    设计这种系统的典型方法是从浴室和洗衣房抽取排风——也可能从厨房的天花板格栅中抽取,只要格栅离油烟机有一段合适的距离——并为卧室、客厅和家庭娱乐室提供新鲜空气。

    大多数HRV的制造商都会在网上发布他们的安装说明,所以你应该可以下载你想购买的HRV的安装说明。像这样的管道细节在安装手册中进行了讨论。

    关于GBA网站的更多信息,请参见设计良好的通风系统

  5. 亚伦Gatzke||# 5

    谢谢你马丁!

  6. Stephen Sheehy||# 6

    我不是工程师,也不是暖通空调专家,但我认为你的炉子不能提供通风。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |