HRV大小

凯文Camfield|发布绿色产品及材料

这可能是一个过于简单的问题,但我很难找到答案,所以我想在这里问它。如果我的房子需要100 cfm的通风,根据Ashrae,我需要购买多大的HRV ?Zehnder 350表示“舒适通风高达218 cfm”。我一直认为这意味着218 cfm的供应和218 cfm的排气-它将为我的房子提供218 cfm的通风。我刚和先达的代表谈过,他告诉我350供应218 cfm,一半排气,一半供应。因此,如果平衡得当,该装置将提供109 cfm的供应和109 cfm的排气。那是正确的吗?所有的HRV和ERV供应商都是这样吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 特雷弗朗伯||#1

    这是不正确的。额定不是分成两半,它是218cfm供应和218cfm排气。这个尺寸适合你的需要。为了增强性能,您希望至少超过容量的50%,最好是两倍。

  2. 凯文Camfield||#2

    特雷福,谢谢。在我看来这是不对的。你还回答了一个未被问到的问题我应该有多少过剩产能。

  3. 乔恩·R||# 3

    我的房子需要100cfm的通风

    还要密切关注分销。假设每个呼吸区15+ CFM/人。一个关着门的电视房间,3个人坐了几个小时——这是45+ CFM。

    ASHRAE 62.2通常会导致“达到最低可接受的室内空气质量”。我想要更好的。

  4. 凯文Camfield||# 4

    我认为ASHRAE实际上需要过度通风——参见建筑科学小组的BSC-01讨论。根据ASHRAE,我的房子需要90 cfm,而根据BSC-01,只需要45 cfm。但我不会在浴室里安装独立的排气扇,所以我可能处于两者之间。我的目标是70立方厘米。

  5. 罗伯·亨特||# 5

    重新审视这个问题,我正试图为我的北加州3区建筑指定HRV。2500年科幻,3个卧室。使用6"硬管道,因为我有它在手边,我舒适地工作与26规管道…我的三条腿中有一条有三条肘。

    根据ASHRAE的要求,我需要55或105 cfm,这取决于使用哪个倍增器(。01、03);平衡计分卡的建议计算在~50cfm。无论哪种情况,在我看来,这些数字都相当低——特别是考虑到市场上很少有HRV的移动速度低于70cfm。

    我本来打算买一台移动105 cfm的Fantech或Broan,直到我读了更多的文章,意识到我可能是超大的。想法吗?我用55-70 cfm的系统真的能移动足够的空气吗?TIA提供您的想法和建议。

  6. Burninate||#6

    最近的研究一直在探索在极低的二氧化碳水平下相当可测量的人类认知障碍。

    https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548274/
    https://orbit.dtu.dk/en/publications/human-responses-to-carbon-dioxide-a-follow-up-study-at-recommende

    https://www.yaleclimateconnections.org/2016/07/indoor-co2-dumb-and-dumber/

    这导致一些人最近得出结论,ASHRAE的建议如果有什么远远低于理想水平的话。

  7. 特雷弗朗伯||# 7

    在过去的一年里,我一直在监测家里的二氧化碳含量,我得出了三个结论。1.BSC和2013年的Ashrae大大低估了理想的通风率。2.通风率应该主要由居住者的数量决定,而不是面积。3.只使用具有增强功能的HRV/ERV,你不能有太多的增强能力。我2400平方英尺的房子在低环境下可以达到60cfm,在中等环境下可以达到100cfm。低设置足够一个成年人,一个小孩和一只小狗。对于两个成年人来说,它需要中等的环境,否则二氧化碳就会跑掉。 On a couple of occasions we've had 5 or 6 adults over for a get together, and the HRV cannot keep up even on high setting, which is somewhere around 200cfm.

    1. Eric Habegger||#10

      我不得不同意。HRV/ERV应该与人或宠物的数量相匹配,而不是与家庭的大小相匹配。最近,我不得不把一些沉重的家具搬到卧室里,而且当时只有我一个人在家。当二氧化碳浓度超过1000ppm时,我的二氧化碳监测器开始发出哔哔声。在参与这项活动之前,它已经有600年了。我真的很惊讶。令人惊讶的是,呼吸动物的数量和活动水平会影响二氧化碳水平,所以相应地计划你的HRV/ERV的大小。

    2. 专家成员
      里克•埃文斯||#11

      特雷弗,埃里克·;

      这真的很有帮助。好奇一下,你们用的是什么二氧化碳监测器?你把它放在卧室里吗?我也想测试一下我们的家。

        1. 专家成员
          里克•埃文斯||# 13

          感谢埃里克!

          看起来是个结实的小机器。我刚点了一个。

          再次感谢,

  8. 罗伯·亨特||#8

    其实没什么特别的,我们是“窗户开着”的人,所以在我们这样的气候下,一年中的大部分时间hrv和HVAC都不会打开……但是,当它们成功时,减缓二氧化碳排放是进行这项投资的唯一真正原因。一个15*15*8.5英尺的卧室需要多少新鲜空气才能让两个成年人保持相当的健康?

  9. 凯文Camfield||#9

    特雷弗,

    这是非常有趣的数据。我还没看到通风速率和二氧化碳水平之间的关系。你认为什么水平的二氧化碳含量过高?

    凯文

    1. 特雷弗朗伯||# 14

      我采用的是目前的共识标准,1000ppm。当我看到它爬升到800ppm以上时,我就开始担心了,因为一旦它爬升了,它就会继续爬升,除非有什么改变(减少二氧化碳排放或增加通风)。

登录或创建一个账户来发布答案。