Huber Zip系统R-6.6护套和最小泡沫r值
在第5区(OH中心),2×4建筑刚性泡沫的最小r值为R-5, 2×6建筑的R-7.5。什么将是2×4交错立柱墙2×6板所需的金额?Huber Zip R-6 (R-6.6)护套是否足够,因为它只会与2×4螺柱交错到外部?
该产品是由多层较薄的OSB和硬质泡沫组成,还是单层较厚的OSB,内部表面有硬质泡沫?我问的原因是,我听说这是不好的,以创造一个三明治的泡沫周围的传统OSB护套(即。刚性的外部和封闭的细胞喷射泡沫在内部)。如果多个薄层压,要么会怎么样申请关闭细胞喷雾泡沫内部(例2”层,其次是3 1/2“吹纤维素或吹玻璃纤维如JM蜘蛛的产品)或仅仅适用于吹纤维素或吹玻璃纤维本身在整个2×6腔?感谢你的想法....谢谢。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
米兰,
对于硬质泡沫所需的r值是为了确保你有适当的绝缘外潜在的冷凝表面(硬质泡沫的内表面),相对于你有多少内部。它必须总是足够温暖,以防止凝结。在我们的区域(区域5,北俄亥俄州),我们需要至少30%的总r值在组装在冷凝表面的外面。重要的不是墙的框架,而是有多少r值在洞里。既然你正在考虑双层钉墙,一个更简单的方法是,忘记外部泡沫,而选择常规的护套。你会有轻微的惩罚在板,但你的双螺柱将消除大部分的热桥接。使用喷雾泡沫进行绝缘和空气密封,或者,如果你喜欢,可以按照你的建议,使用闭孔泡沫和纤维素/吹制玻璃纤维的组合。您可以调整壁厚和绝缘选择,以达到您想要的r值。
Torsten,
感谢您的跟进和解释。那个特定的Zip产品最有可能使更有意义的人感兴趣的框架一个传统的2x4钉墙,并使用它代替常规的护套提供热打破钉。在这种情况下,你知道封闭细胞喷射泡沫仍然适合与Zip R-6产品使用吗?净结果将是接近R-30(3.5英寸的封闭细胞喷雾泡沫和R-6.6的Zip护套)。
米兰,
我相信一些建筑商已经成功地使用了你建议的方法,特别是当OSB在安装喷雾泡沫的那天非常干燥的时候。然而,我不喜欢用泡沫三明治的方式来建造墙壁——记住,这是不必要的。
为什么不设计一堵可以向内干燥的墙呢?你可以选择绝缘你的螺柱海湾与纤维素,如果你想,甚至开放细胞喷雾泡沫。
嗨,马丁,
是否Huber Zip R护套实际上促进三明治的OSB层(s)。附件是他们的“销售”表。当你看到顶部产品的图片时,它看起来像是多层OSB和聚碳酸酯的“三明治”,但下面的插图给出了3个不同的分层外观……zip阻水屏障,OSB钉子底座的修剪和刚性泡沫对一个螺栓不会实际上三明治的OSB,对吗?在没有近距离观察产品的情况下看起来很混乱。
米兰,
我同意你的观点——照片上看起来是一个多层的三明治。正如我所写的,这并不一定意味着产品有任何问题。只要确保在安装任何喷雾泡沫之前,一切都是非常干燥的——或者如果所有这些担心你选择一个不同的方法。
米兰,
谢谢你的附件,这很有帮助。我想我们看到的是从烟囱里抽出了三块嵌板。每个面板由三层(蒸气渗透外表皮,OSB,聚异氰脲酸酯泡沫)组成。如果我是对的,你就可以去OSB了。
你仍然应该注意护套的r值和腔体绝缘之间的平衡,我在之前的文章中谈到过。如果你的目标是一个r-30组装,你将必须添加低电流绝缘到后面的护套泡沫,然后建立你的腔绝缘与渗透绝缘。或者你也可以像我们在克利夫兰所做的那样使用半封闭式的喷雾泡沫来控制蒸汽和保温。这种方法的优点是只使用一种而不是两种,而且它比使用所有闭孔泡沫更经济。如果您有任何具体问题,请随时与我联系。(电子邮件保护)).