凯文Camfield|发布绿色建筑技术在
在使用剪刀桁架和飓风绑带时,是否有任何人可以将天花板飞机空气屏障密封到顶板?我们将拥有倾斜的天花板,带有2.5 / 12间距和通风屋顶组件。
我的一个问题是如何在没有很多大惊小怪的情况下在所有飓风领带上获得一个很好的印章。这里最常用的领带是辛普森H1领带。这里有些人建议使用桁架螺钉,但横向强度是较低的。我们是西雅图附近的风和地震区。
我相信其他人已经处理过这个问题,也许它就像使用更多的密封胶或更厚的垫圈一样简单,但我认为我应该检查一下,看看是否有一个更优雅的方法。似乎在连接处的某种闪动或后退会给密封带来很大的帮助,即使没有飓风的影响。
回复
凯文,
我不知道桁架上的高跟是否需要结构堵塞(通常在高震区被称为)。如果他们这样做,那么横向强度的担忧就得到了解决。如果不是,我仍然会考虑桁架螺钉,并在桁架之间用2“x4”s来实现横向剪切。
马尔科姆,
谢谢回复。我将在桁架之间堵塞。不幸的是,凸起的脚跟很短。我们有〜8英寸,带有2x6顶绳和暴露的尾巴。桁架公司暗示全高度排气堵塞。我假设要获得横向剪切强度,则需要将阻挡固定到顶板上。是正确的?在这里的许多次封堵被切割以垂直于屋顶甲板,搭配顶板和角度而不是在那里钉牢。
我可以用斜面挡住块,使得它们在桁架之间的空间中垂直。我可以在平板上用2x4的桁架挡住桁架,并使用更短的通风块,但我试图在喷雾泡沫的脚跟区域中保存尽可能多的房间。如果我使用完整的高度排气块并在顶绳的底部运行鞘,请钉入块,这提供了类似的横向强度吗?如果块的拆分不是问题,我猜一个人也可以从内部挖掘块。对你的任何一个声音比其他人更好吗?我想用桁架螺丝。
你们用什么材料做天花板的空气屏障?
我不在风中,但已经在外观上放了H1,没有从建筑检查员哭泣。在墙壁悬挂之前,在悬挂在悬挂之后,可以在干墙或密封之前垫上顶板。
任何拱顶都难以空气密封。
凯文,
如果需要结构阻塞,则由桁架制造商或工程师调用特定。通常没有多少选择。
我暗示了22 1/2“2”x4“(在平面上)块钉在顶板上作为横向重新执行,以使桁架螺钉类似于夹子的强度。听起来你可能需要的更多。
约翰,
我计划使用干墙或使用OSB钉在桁架上,通过向下的干墙向下粗糙地构建电追逐。如果我只是使用干墙,似乎干墙到顶板密封也不会那么强大。OSB电气追逐似乎昂贵。
凯文
t·卡尔森
我从未想过将飓风夹放在外部。这听起来像一个好主意。我将使用雨水屏和暴露的桁架尾巴。我认为这将有效,因为夹子将回到壁板后面的鞘。唯一的并发症可能是腐蚀。我们距离盐水湾30英尺。我会调查它。
Malcomb,
你所描述的可能是最简单的解决方案。从这个帖子中我很清楚,我必须至少在纸上模拟一些东西。雨幕使那里的几何形状变得复杂。我很难想象这一切。谢谢你的建议。
凯文 - 做一次,做对。使用OSB或胶合板和毛圈沿着干墙。使用流体施加的密封剂进行关节。DuralInk 50,Prosoco快速闪光灯或接头填充物,拉链液体闪光都是优秀的......硬貂皮是最便宜的。
在夹子上传播一堆密封胶是没有大的。