我有一个关于无管道冷却尺寸的问题 安德烈·琼斯|发布工业制品在2014年1月2日02:05 我要建一个1043平方英尺,1又1/2层的小屋。我做了独立的冷热负荷计算。我要两辆三菱超热,一辆向上,一辆向下。 楼下冷负荷13,778 BTUh,热负荷1,1524 BTUh。这位能源顾问说,他的计算是保守的,严格的目的是不扩大规模。我想在楼下使用12K英热单位的高温空调,但它的额定温度只有12K,用于冷却。稍微小一点的12K是否适合这个应用程序?楼下包括生活区、厨房、浴室和一间630平方英尺的卧室。英国《金融时报》。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 迷你分割数据和大小 我有一个关于热回收呼吸机的问题。 用于调整无导管微裂的冷却负荷计算 我有一个关于阁楼空间隔热的问题 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年1月2日05:41|#1 安德烈,问:“这个申请会略微下尺寸的12k是可以的吗?” 答:可能吧,但有几个因素要考虑。 首先,一个没有管道的小裂缝服务4个房间将不能提供完美的热量或冷却分配。对一些住户来说,这很好;别人抱怨。如果住户经常开着门,这种设置效果最好。 第二,一个朝西窗户的房间在夏天的下午可能会过热,所以如果这样的房间离微裂缝很远,你可能会有一个舒适问题。 最后,每个人对舒适的期望都不一样。有些人不介意房间间几度的温差;别人做的事情。 安德烈·琼斯|2014年1月2日晚上07:35|#2 谢谢马丁。楼下唯一朝西的玻璃被一个8英尺深的门廊屋顶遮蔽。楼上的单元提供两间共计413平方英尺的卧室。它将被放置在楼梯平台的顶部。朝西的房间在楼梯的底部。我觉得这个装置能帮房间降温,这合理吗?如果没有,你推荐使用18K吗? GBA编辑器 马丁Holladay|2014年1月3日07:17|#3 安德烈,我认为性能结果将更多地与分布问题和居住者的灵活性有关,而不是与单位的大小。 安德烈·琼斯|2014年1月3日下午03:32|#4 谢谢马丁。我下周要和暖通空调承包商会面。这是我的私人住宅(计划尽快复制规格),所以我们不会有保持门打开的问题。现在我只需要确定头部的最佳位置。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
安德烈,
问:“这个申请会略微下尺寸的12k是可以的吗?”
答:可能吧,但有几个因素要考虑。
我觉得这个装置能帮房间降温,这合理吗?如果没有,你推荐使用18K吗?
安德烈,
我认为性能结果将更多地与分布问题和居住者的灵活性有关,而不是与单位的大小。
谢谢马丁。我下周要和暖通空调承包商会面。这是我的私人住宅(计划尽快复制规格),所以我们不会有保持门打开的问题。现在我只需要确定头部的最佳位置。