ICF添加细节

本·C。|发布一般的问题

我正在为我的ICF地下室地基增加一个ICF门廊。门廊的地基将在地面以下延伸约四英尺。

ICF制造商的技术支持建议我切掉门廊地基与地下室墙壁交界处的泡沫。如果两个结构之间的基础深度相匹配,我可以将凹陷的排水膜和粘着的防水膜剪断,并在拐角处整齐地包裹一块新的。因为我不会挖到地下室的全部深度,所以我必须水平切开或劈开薄膜,这似乎是在邀请水渗入。

我真的需要具体的接触吗?

为了避免水的侵入,我倾向于用12块#6钢筋将门廊地基钉入地下室墙壁,并将混凝土直接贴在排水膜上。由于泡沫只有2.5英寸厚,我认为钢筋仍然可以起到防止分离或差异沉降的作用。这些墙将得到很好的加固,它们将在组合钢甲板上用一块板绑在一起。我想我可能会把墙上的钢筋换成高架板。

谢谢你的意见。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1

    本,

    我要给你的帖子加个红包。

登录或创建一个账户来发布答案。