改进的空气密封带来了其他挑战
在堪萨斯州,9个司法管辖区允许能源评级指数分析作为一种替代合规路径,以满足2012年IRC第11章。其他建筑商则将HERS指数用于营销目的。空气密封建议的使用和安装质量的提高使得空气交换率从5-6 ACH预实施下降到3 ACH或更少,在越来越多的被审计的家庭中。早期的解毒结果显示仅供应策略存在问题。6″回水管在某些情况下造成夏季湿度问题。排气策略会造成燃气器具的后起。解决这些问题的成本正成为建筑界的一大担忧。我还看到更多的高cfm厨房抽油烟机,而不是煤气灶。当代码要求超过400 cfm的风机需要补充空气时,如果ACH低于3,我可以看到一个罩风机低于400,在CAZ区域造成更大的负压。对抗这些潜在的室内空气质量问题的最佳解决方案(除了ERV)是什么?
有人在学习曲线上走得更远吗?我需要一些建议。
答案
布鲁斯,
第一个我建议您阅读的文章是这个:设计良好的通风系统。
您所描述的问题是遗憾的,常见的是,家庭绩效承包商多年来一直在争夺他们。刚刚开始考虑改善气密性的建筑商可能会在GBA网站上闲逛一段时间并学习。
1.“6英寸返回的管道在某些情况下导致夏季湿度问题。”我的第一次猜测是,构建器与此问题忘记在进气口上安装电动阻尼器并忘记安装Aircycler控制。结果是可预测的:过挡板,它带有巨大的能源惩罚和风险,超载AC系统的除湿室内空气的能力。
2.“排气策略构成了背包燃气器具的风险。......我可以看到400 CFM下的引擎盖风扇导致CAZ区的负压较大。”有关解决此问题的详细信息,请参阅用于范围罩的化妆罩。在大多数情况下,关心气密性的建筑商不再安装大气排气的家电;相反,它们指定了密封燃烧器。
你在哪里有ks?我在SE中,我们没有通过了能源代码,看2012。
如果我理解你,那么与强迫空气系统混合通风的好主意。加热和冷却的CFM要求是高于HRV的数量级,使加热/冷却管道易易于和次优先过度地超大用于通风。当使用用于HRV的加热/冷却管道时,它通常需要至少在占空比上运行加热/冷却系统空气处理器,以保证每个房间中足够的混合和通风空气,这使得通风系统的能量使用翻倍或三倍。与FA(更多的1-2XS)相比,恢复单元鼓风机具有较低的CFM(约100psf),因此可以预期回收单元的压力。如果您喂养FA鼓风机(选项1),那么FA鼓风机风扇必须打开到通过恢复空气,因此FA鼓风机也是一个电阻,在它不开启时流动。如果绕过FA鼓风机发送(选项2),它不必打开,但是,当从区域需求中循环时,FA鼓风机的压力比混合中的回收单元更大,因此反压和在共享返回,较低的警察。这些天的节能家庭中唯一的管道应该是HRV / ERV。