在外部安装甲板分类帐用2“刚性泡沫? Karen Twidwell.|发布了能源效率和耐用性在2013年8月2日01:48 AM 规划甲板。不确定如何安装分类帐以伸出足够远,因为它将有2“刚性泡沫,3/4英寸带有隔板上的3/4英寸。任何建议吗? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 将甲板连接到分类帐板,用4“外部泡沫....如何? 闪烁的甲板分类帐 固定细节 - 甲板分类仪到绝缘板 如何在拉尔森桁架墙上安装甲板分类帐? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2013年8月02日06:11 AM|#1 凯伦,支持甲板的最佳方法是独立的脚踏而不是甲板分类帐。对于具有外部刚性泡沫的房屋尤其如此。 有关此问题的更多信息,请参阅这些GBA线程: //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/21210/porch-lowger-attachment-exterior-rigid-foam. https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/green-building-techniques/27310/are-there-any-new-strategies-attaching-普朗 - rof-an. 您涉及涉及附着在具有刚性泡沫的房屋上的甲板分类帐附的甲板分类帐附力的详细信息应由工程师审查。 我将附上阿拉斯加寒冷的气候住房研究中心提出的细节;它来自他们出色的出版物,遥控:手册。就像涉及结构问题的任何细节一样,在采用之前,您的工程师应通过您的工程师审查这一提议的细节。 。 Karen Twidwell.|2013年8月02日12:15 PM|#2 哇谢谢!完全是我需要的信息。我无法出于某种原因在您的网站上搜索此信息。(防止关于我如何完成一些研究的任何未来评论)。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
凯伦,
支持甲板的最佳方法是独立的脚踏而不是甲板分类帐。对于具有外部刚性泡沫的房屋尤其如此。
有关此问题的更多信息,请参阅这些GBA线程:
//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/21210/porch-lowger-attachment-exterior-rigid-foam.
https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/green-building-techniques/27310/are-there-any-new-strategies-attaching-普朗 - rof-an.
您涉及涉及附着在具有刚性泡沫的房屋上的甲板分类帐附的甲板分类帐附力的详细信息应由工程师审查。
我将附上阿拉斯加寒冷的气候住房研究中心提出的细节;它来自他们出色的出版物,遥控:手册。就像涉及结构问题的任何细节一样,在采用之前,您的工程师应通过您的工程师审查这一提议的细节。
。
哇谢谢!完全是我需要的信息。我无法出于某种原因在您的网站上搜索此信息。(防止关于我如何完成一些研究的任何未来评论)。