在大教堂的泡沫下安装玻璃纤维壁 迈克尔布拉特|发布了能源效率和耐用性在2017年3月14日04:08 AM 我正在建立一个新的区域5.我们将大教堂天花板喷洒,用2英寸的闭孔喷洒,然后是5英寸的开放式电池泡沫(约R32)。绝缘承包商似乎认为这将是充足的,但我想知道我们是否可以或应该添加玻璃纤维蝙蝠,压在开放式电池泡沫上?谢谢,迈克尔 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 重用旧玻璃纤维蝙蝠? 在Attic中安装玻璃纤维BATT 爬行空间困境和回收玻璃纤维桶 在大教堂天花板上的玻璃纤维蝙蝠? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年3月16日05:24 AM|#1 迈克尔,在5区,建筑码需要最少的R-49用于屋顶组件,因此R-32是不够的。只要您遵循本文中概述的比率规则,您可以肯定会添加像玻璃纤维上的柔软绝缘,如玻璃纤维在喷雾泡沫的内侧上遵循以下内容的比率规则:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。 在区域5中,屋顶的总R值的至少41%需要来自喷雾泡沫。在您的情况下,这意味着您可以安装最多可安装玻璃纤维的R-46,并且您可能不会安装那么多。 - Martin Holladay 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
迈克尔,
在5区,建筑码需要最少的R-49用于屋顶组件,因此R-32是不够的。- Martin Holladay