在平顶屋顶下绝缘椽子,或只是密封它们?

尼克范奈克|发布了一般的问题

我的景象屋顶现在具有外部泡沫,最小值R-33。我准备开始在再改造信封的下一阶段。本阶段我必须决定如何(甚至是否)在该微型椽子/托架之间的5和半英寸托架上获得绝缘(甚至是否)。,不可访问的“阁楼”。此阁楼目前在通风,我必须将其转换为一个不经常的阁楼,以便在外部屋顶绝缘中获得任何值。

最重要的目标是停止外部空气进入空间的空间,使冷屋顶成为温暖的屋顶。当然添加额外的绝缘是很好的,但这是次要停止空气运动。我打算用刚性泡沫包裹筋膜和拱鼻孔,并密封整个装配。所以一个选择是让海湾空洞,但这意味着仅仅依靠我的密封工作的完整性。

由于我无法在视觉上检查这个“阁楼”,因此我对接线是否足够合理。鉴于我在镇上的阁楼看到了什么,我没有信任,没有一个开放的接线盒或更糟。我也不知道是否会在玻璃纤维中吹灭这种关注而不是纤维素。我确实买了一款检测摄像头/手电筒工具(我正在努力工作)只是为了帮助满足自己,那里没有旋钮和管子。

我只能从一侧进入一侧的海湾,通过去除筋膜,我试图填充的海湾的长度是12英尺。另一种选择是通过天花板“钻取和填充”。虽然我不急于这样做,但如果这是做好安全工作的唯一途径,我愿意演示并取代天花板。

像往常一样,我的思想增殖填补了我缺乏经验的空虚,所以任何和所有建议都是受欢迎的。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    Brian Pontolilo||#1

    嗨尼克,

    你的房子位于哪里?另外,你读过这个吗?https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Insigation-low-slope-residential -roofs.

    1. 尼克范奈克||#2

      哎呀 - 我在亚利桑那州的低沙漠中,第2A区我相信。我已经阅读了链接的文章,但它可能是一年,所以我会再次审核。

      我会尝试更多地关注我的问题。我想在绝缘中吹入椽子之间的空间。我只是不知道1)有多担心是关于糟糕的接线,因为我无法检查它,而且2)是否在物理上填充12英尺x 14“x 5.5”湾一端 - 我会必须将相对小的直径管推入空间,我将填充它失明,除非我在天花板上钻一些检查孔。

      1. GBA编辑器
        Brian Pontolilo||#3

        谢谢你的信息昵称。

        除非我错过了一些东西,否则你可以用一块石头杀死两只鸟。在天花板中切孔进行检查,然后使用它们填充空腔。如果您担心伪装布线,我会在绝缘之前调查。

  2. 尼克范奈克||#4

    布莱恩 -

    谢谢 - 这是我没有想到的想法。而你的想法刺激了另一个 - 我可以撕毁天花板,修复任何接线问题,在椽子之间隔离,甚至会在我完成时露出椽子,这取决于他们的样子。

    如果我愿意从内部隔离,我现在可以密封拱门通风口,看看新绝缘屋顶自身提高性能,并在闲暇时解决天花板。

    即使我错过了几个空气泄漏到应该是一个不经常的阁楼,也很难将其内部的东西变冷,足以导致在顶侧的绝缘材料上造成任何冷凝。

    1. GBA编辑器
      Brian Pontolilo||#5

      是的,这就是外部绝缘比例背后的想法,保持护套温暖,而不是造成凝结的潜力。