空气密封和绝缘
气候区:在5A和6B边界的½英里之内
地点:宾夕法尼亚州克莱尔菲尔德县
建造年:1900
基础:完整的地下室,未完成
建筑类型:随机宽度双板/木板 - 这种类型的结构基本上像板一样,板条只有板条是全尺寸板。正确的1英寸厚板。通常,您只会在美国东北部的某些地区(尤其是旧的矿业/公司城镇)看到这种类型的建筑。
HVAC:强制空气 - 新的油炉,热泵降至28F,中央交流
我完全掩盖了这所房子的内部,并试图提出空气密封和绝缘的最佳计划。我不想犯错,最终造成的弊大于利。外观计划保持原样,因此一切都需要从内部完成。
我已经撕下了所有室内装饰木镶板,干墙,粗麻布,纸(多年来,很多东西被卡在墙壁上),没有发现任何水浸润的迹象。显然,我不想通过空气密封和绝缘来在墙壁上引起冷凝问题。这房子远非靠近气密。
My plan is:
1)将5/8英寸厚的毛茸茸条放在现有的双板墙上。
2)将1英寸的聚异氰尿素泡沫板连接到带有毛茸茸的条带(闪亮的箔片到外部?)吗?)
3)在聚异透明剂泡沫板之间留下½间隙,并填充闭孔喷雾泡沫和胶带接头。
4)建造2×4螺柱墙。
5)Fill stud bays with R13 Fiberglass Batts (Maybe Rockwool if I can swing the cost)
6)1/2英寸干墙
7)素数和油漆
关于我的计划的任何建议或评论将不胜感激!!!谢谢!!!
到目前为止使用的参考文献:
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
答复
嗨,驾驶员,
只是为了澄清,所有这些工作都是从室内完成的,对吗?外墙没有螺柱,对吗?
是的,你是对的。
你的计划可能比它更复杂的需求to be. If it were my house and I wasn't removing the exterior siding, I would build a 2x4 wall an inch or two back from the sheathing on the sheathing. I'd install dense-packed or blown in cellulose in the cavity and then cover the framing with a smart membrane. Last, I'd install 5/8 drywall while following best practices for air sealing.
但这是我的两分钱。其中一位专业人士可能会有更好的建议。
感谢您的想法史蒂夫。非常感激。