用闭孔泡沫和开孔泡沫隔热屋顶甲板?

马克Parlee|发布了GBA专业帮助

我正在咨询一个家庭,那里的HO想要在屋顶甲板有隔热层。他们考虑的是2”闭合细胞,然后是6”开放细胞。

HO提出了这个想法。

2″封闭的电池在屋顶首先提供蒸汽屏障,然后是6″的开放电池,这将足够封装屋顶桁架的顶部弦杆,并最大限度地减少热传导。

有没有人对这种系统有任何经验?

这两层泡沫是否会相互分离?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    马克,
    气候事项。我知道你住在爱荷华州,所以我假设我们正在谈论气候区5或6。

    首先,我知道可以把开孔泡沫喷到一层固化的闭孔泡沫上。Joe Lstiburek有时推荐这种方法。当我面试他的时候一篇关于低坡屋顶隔热的文章, Lstiburek说,“我们修复了问题屋顶……两种方式之一. ...我们通常从内部修复它们。我们取出石膏天花板和隔热层,我们在屋顶护套内部和短墙内部喷2到3英寸的封闭式泡沫塑料. ...然后我们修复天花板,让里面充满纤维素。如果空间太深,无法用纤维素填充,我们有时会在高密度喷雾泡沫上方吹低密度的喷雾泡沫,因为低密度泡沫比高密度泡沫便宜。”

    你建议的解决方案中唯一棘手的部分是确保低渗透绝缘材料(闭孔泡沫)和高渗透绝缘材料(开孔泡沫)的比例是正确的。从理论上讲,如果开孔泡沫太多(或闭孔泡沫太少),那么闭孔泡沫的内表面在冬天可能会足够冷,从而允许凝结。不过,有一点值得安慰的是:如果发生冷凝,它将发生在固化的闭孔泡沫上,而不是脆弱的屋顶覆盖层上。

    要了解更多关于计算的信息,以确保闭孔泡沫和开孔泡沫之间的比例,请参阅以下两篇文章:

    刚性泡沫护套最小厚度的计算

    露点计算是否真的需要?

  2. 大卫Meiland||#2

    Mark,您可以在写作中,以书面形式出现泡沫制造商,他们的开放式电池产品将坚持另一家公司的封闭式电池产品,或者制造商是否制作两种产品并同意他们共同努力?

    我相信它会花费更多,但你可以使用6“+封闭式电池并获得更好的R值整体并覆盖桁架,消除任何露点问题,消除任何绑定问题。当然,您当然需要确保它们不要一次喷洒太多并导致这种问题。

    看来制造商可以为你提供一个解决方案。

  3. 马克Parlee||# 3

    泡沫是来自同一制造商和信是一个好点。
    我在这个问题上比较早绝缘是咨询的一个次要问题。我去审查制宪者的工作或缺乏。
    这份报告还处于初步阶段,目前只有17页长,但我相信将来会扩大到30多页;当然,大部分的图片都附有说明。
    马丁,谢谢你的链接,威尔会告诉你们接下来会发生什么。