GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

为炎热的门廊屋顶保温

比尔雀|发布绿色建筑技术

我们要把一个车库改造成一个大的,没有条件的,有遮蔽的门廊和几个在3A气候区有条件的房间。当然,我们要在空调空间和非空调空间之间小心密封。我们计划使用一个适度反射(~50%)和高发射涂层金属屋顶。我们还可能在门廊区域使用珠板天花板,连接到剪刀桁架系统。
但问题是:在屋顶甲板上使用硬质板隔热材料(r5到r10范围内)是否可能对门廊的舒适度有任何显著的好处?我认为天花板上方的绝缘比屋顶甲板和金属屋顶之间的绝缘更有用。屋顶甲板和金属屋顶之间的空间是否提供任何额外的好处?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    比尔,
    你的问题的答案取决于你对“遮蔽门廊”的定义。传统上,有栅栏的门廊没有坚实的墙壁,只有几根柱子,柱子之间有昆虫屏障。这种类型的封闭式门廊不会受益于天花板的隔热。

    但在你的情况下,我想象你的车库大部分都是实心墙,你将只有几个屏蔽开口——也许在旧车库门的位置。在这种情况下,天花板的隔热层可能会让房间凉快一点,因为你不会得到那么多的微风。

  2. 比尔雀||#2

    谢谢……我们应该清楚地表明,我们会允许三面完全开放。会把我的努力放在别处!

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |