绝缘非典型的大教堂天花板
GBA在Martin Holladay的GBA涵盖了普通大教堂天花板如何建造隔热的大教堂天花板。
这涵盖了绝缘的排气和不经过典型的大教堂天花板。“典型”的大教堂天花板是指一个对称的大教堂天花板,顶部有脊梁/板。大教堂天花板呢?在山脊/板上没有结束?例如,一个奖金室,倾斜到屋顶连接到正常的通风阁楼。(这可能与东北部的盐箱房屋相似,但我不知道。)在我的情况下,大教堂天花板继续进入一个通风的阁楼。我可以使用Martin文章中的通风大教堂天花板方法保温这款奖金室天花板。但是希望在这个奖励室里拯救每个宝贵的英寸高度,我宁愿使用不明的方法隔离吗?有关于这个的研究吗?房屋位于3区(混合潮湿)。
剩下的故事是,我真的想用切割和鹅卵石的方法,用当地的多iso材料来隔离天花板。但在阅读了GBA和BuildingScience.com上的无数文章后,我发现,使用ccSPF隔热的无通风的大教堂天花板是唯一不会泄漏空气的天花板。对我来说,ccSPF不是一个选择。此外,在屋顶覆盖层顶部安装绝缘材料也不是一个可行的选择。
其他不经过透明的大教堂天花板类型,如啜饮屋顶和切割和鹅卵石屋顶显然泄漏或者会泄漏空气。建筑科学论文“Insight-036复杂的三维气流网络”描述了SIP屋顶的问题。评论13在GBA文章中“剪切和鹅卵石”中的Kohta Ueno说明了切割和鹅卵石绝缘的问题。这个例子似乎是建筑科学公司Kohta Ueno的朋友的第一率努力,我假设他的朋友能够获得他的知识,如果他们不能使它工作,我的机会是什么。
泄漏绝缘未经辩护的大教堂天花板的问题似乎是脊腐烂的问题。在我的情况下,没有脊腐烂。在我的奖金室的天花板上围绕切割和鹅卵石的聚类保温术周围的不可避免的空气泄漏会发现它进入通风的阁楼,没有伤害?
答案
史蒂夫,我相信你本质上是在问,如何让一个斜坡式或棚户式的屋顶隔热,就是山脊与侧壁相连的那种,或者就你的情况而言,是另一个屋顶?
一般来说,您应该选择一种通风或未辩护的方法。无论是一个人都可以用瘦屋顶合作,但通风口可能很困难。在您的情况下,通过访问通风阁楼,它不会难以理解,所以你很幸运。
您的其他选项是通过在屋顶甲板上方绝缘来创建热屋顶。您发现的示例是问题 - 容易出现问题,但有些方法可以安全地进行。或者您可以在内部使用喷雾泡沫。
没有办法知道是否会有足够的空气泄漏,在切割和鹅卵石系统,以保持它的腐烂自由。一般来说,它们并不是获得性能良好的屋顶的好方法。
史蒂夫,
我不确定你的问题是什么。
你写道,“但是想要在这个额外的房间里保留每一英寸宝贵的头部高度,我宁愿使用不通风的方法来隔离?”
我不确定你最后把问号放在几点。这是一个陈述还是问题?
未经辩护的组件工作正常。这两个基本选择正在将屋顶护套上方安装刚性泡沫 - 您所写的屋顶护套,“在屋顶护套顶部安装绝缘不是可行的选择” - 或者在屋顶护套下侧使用闭孔喷雾泡沫- 关于哪些写作,“对我来说,CCSPF不是一个选择。”
我不知道你想要什么,史蒂夫。如果你想要一个无通风的屋顶组件,有两种选择,但你刚刚都拒绝了。我猜这意味着你打算安装一个通风屋顶组件。