j . Gaub|发布能源效益及耐用性

我有一个小农场,房子的一角有一个9×13带屋顶的门廊。门廊的天花板是osb漆的外部乳胶。上面的阁楼与门廊的外墙绝缘,而不是门廊上方。我想在门廊上方增加一层护套,用于储存,但不知道我是否应该先隔热。我还担心湿度问题。住在西北PA与严酷的冬天,我们烧烤和烟全年在门廊上,这可以增加热量和湿度的门廊天花板。在添加甲板之前,考虑过密封门廊天花板的所有接缝和绝缘。或者我应该添加没有任何绝缘的甲板?什么是最佳的能源效率?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Riversong||#1

    绝缘只需要延伸到有条件空间的外墙,而不是一个没有条件的门廊。然而,如果你在门廊的屋顶下制造了大量的水分,并且这个屋顶与房子的屋顶是连续的,那么你应该有连续的拱背和屋脊通风,以疏散任何进入阁楼的水分(但门廊区域没有进风口)。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    杰恩,
    如果我没理解错的话,你的阁楼可以延伸到条件空间(你的房子)和条件空间(你的门廊)。

    虽然你担心湿气,但我认为这种担心是错误的。你需要担心空气屏障的完整性。

    你需要爬上你的阁楼,看看你的阁楼的区域,阁楼的绝缘停止和门廊天花板开始。检查周边顶板,确保施工人员有确保空气屏障完整性的计划。还要检查绝缘停止的地板搁栅之间是否有风刷块。这些地方的任何裂缝都需要小心密封。喷雾泡沫在这方面可能是有用的。