在洪泛平原对未完工的地下室天花板进行隔热
你好,我试着找答案,但找不到,抱歉我错过了。我们在纽约州北部的房子是在一个旧马车房的基础上建造的(40年代)。我们的底层是又厚又宽且不平整的谷仓横梁,它们之间的缝隙高达1/2英寸。我们有一个未完工的完整的地下室。它会变得潮湿,但我们有一个加湿器,保持在50的湿度。我们也住在洪泛平原。在一场大洪水中,房子的一层被水淹没,但在100年的洪水情景中,它可能会留在地下室。地板的穿堂风非常大,我认为这是因为我们底层的缝隙比较大。我想把天花板绝热,但我担心洪水会发生什么。
我最初的想法是把刚性泡沫板戴上。我的担忧是,底层(地下室天花板)是不均匀的,并且它会在绝缘层和模具可以生长的天花板之间留下间隙。我以为我可以喷出天花板的泡沫,但是我已经提到的人(非专业人士)认为,因为我无法消除绝缘,以帮助将其擦掉,以便在洪水场景中非常糟糕。我不太了解它是为了知道这是否真实。
希望我给了所有相关信息,如果不问我。预先感谢您的帮助。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
一般来说,对墙壁进行空气密封和隔热更有意义。因为它将需要少75%的材料和外墙将有更少的穿透比天花板。如果你能有效地对天花板进行空气密封和隔热现在地下室里的所有管道都更有可能结冰。
如果您当前的基础泄漏,请考虑抬起房子并安装将把您的家放在记录洪水水平之上的新基础。
沃尔塔
约瑟夫,
如果在洪水活动期间,随着沃尔特建议的,它还没有确定水将在您的一楼高于您的一楼以上的楼层上方的可能性很高。。
许多房主拒绝这个想法,但我在我的社区里见过这样的工作。这并不像听起来那么吓人。
如果您不想抬起房子,我认为这不太重要您在地下室安装的材料。把东西放在你的房子洪水时准备撕掉它。
不要在预期的高水位下方使用内侧热带,因为它会觉得水分和多年/数十年/永远干燥。EPS将在宏观珠子之间的间隙空间中暂时暂时采取一定量的水分,但在洪水后退后合理地驾驶。
谢谢你每个人的回复。我们的一楼刚刚高于100年的水平,所以虽然我们希望不得不处理它,我们试图计划好像我们会。不幸的是,在房子周围做了什么(车库在侧面,太阳室偏离了两者之间的石露天室)我不认为我们可以在它周围挖掘并安装任何我喜欢的东西。
密封天花板的建议将产生管道问题是一个很好的观点,而不是我考虑过的一个很棒的观点。在我头上,天花板的表面积比墙壁更少,但不会是我第一次出错的地方。我将开始研究我的选择是什么,并从eps开始。
看看你是否不能找到一个当地供应商的再生屋面EPS,通常是类型ii(1.5磅每立方英尺密度)或类型viii(1.25磅),其中任何一个都是合适的。回收货物通常是
https://detroit.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
如果您在地下室墙的外部挖掘并安装了EPS,则在洪水之后不需要做任何事情。或者可能是一些防潮的内部侧面选项(灰泥/石膏在EPS或Thermax上?)。
//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/25967/water-and-polyiso-foam-sheathing
您可以在地板下安装一些框架,以“级别”飞机,并在此下安装eps泡沫。在安装泡沫时使用螺钉,如有必要,在另一个主要洪水中,如果需要