在车库的桁架上对房间进行隔热和密封
你好,
在处理车库的条件空间的桁架室内建筑时,我正在寻求澄清绝缘和空气密封。
我住在密歇根州,气候5区。我有一个28×36车库,28英尺跨度8/12节“阁楼”桁架。桁架有2×10的底部和弦和2×8的顶部和弦,2×4的在膝墙。我在桁架上有一个通往房间的固定楼梯井,我打算给房间供暖。我在车库地板上安装了平板式循环供暖系统。
我一直在寻找绝缘桁架空间的最佳方法的指南。这不是我主要的生活空间,但我打算让它在冬天工作时保持舒适。
我审查了Martin Holladay的文章“两种绝缘魔杖持续的方法”
http://www.finehomebuilding.com/pdf/021230088.pdf
我也附上了这篇文章。
整个车库都有通风口。还有贯穿整个屋顶的山脊通风口。
我已经安装了从墙上的顶板上的通风口挡板屋顶甲板大约4英尺。(一个挡板的长度),我计划将R-19玻璃纤维蝙蝠装订到整个椽子长度上方的小三角形空间上方房间天花板。使用2×8顶部和弦,我将在玻璃纤维和屋顶甲板之间有大约1.5英寸的空间。
霍拉迪提到,如果使用透气性隔热材料,则需要在隔热材料的两面都设置连续的空气屏障。我知道玻璃纤维和吹制纤维素是如何透气的,但我不清楚为什么绝缘的两侧有空气屏障是必要的。在我家里的桁架上,14英寸厚的吹制纤维素没有任何空气屏障,我也从未在其他通风的阁楼的图片或图表中看到在吹制纤维素或玻璃纤维上有额外的空气屏障。情况有何不同?在两道屏障之间阻隔水分并导致墙壁凝结是怎么回事?
我原以为隔离椽子要比隔离膝壁容易些。但是,如果我对椽进行隔热,那么我也必须对整个山墙末端桁架进行隔热,包括房间外面的小三角空间。这将更具挑战性。
我一直在考虑改变我的计划,并在房间外面的桁架地板中吹纤维素(房间边缘的底部和弦之间),粗糙地抬起2x4墙壁并将R-19放在膝盖墙上和成角度的部件上天花板到桁架顶部的天花板的小平面部分。但我没有考虑在任何这种绝缘层的寒冷方面放置空气屏障。
我想做出正确的成本效益选择。这不是我的家,但我计划加热空间,我打算在未来50年内使用它!
我感谢任何帮助!
本
答案
本,
你是对的,“蓬松保温的所有六面的空袭”规则有一个例外;例外是用于安装在阁楼地板上的绝缘。在这个位置未安装顶端空气障碍的原因是,研究人员发现通过吹绝缘体更深入地安装了诸如Tyvek等顶侧空气屏障来解决热劣化问题是更便宜的。.
虽然建筑规范并不一定要求在玻璃纤维板的所有六面都安装空气屏障,但如果你想要隔热效果良好,这是一个很好的做法,特别是如果你正在安装玻璃纤维板的斜屋顶组件。
有关在斜屋顶组件中安装绝缘材料的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
您的计划将R-19玻璃纤维垫安装为屋顶隔热物在气候区(5区)是不合标准的。建筑规范需要最少的气候区中的R-38绝缘 - 您计划安装的两倍。如果您继续使用R-19 Batts将您的车库隔热,只要您拥有大楼,您的能源票据将高于平常。
Holladay先生你好,
感谢您对我的问题的回复,也感谢您分享了教堂吊顶施工的链接。
关于通风屋顶组件的通风管道的建造,您提到了使用硬质泡沫材料建造这些管道的选择。我有很多2'x4'密度的玻璃纤维天花板砖,它们是在改造之前安装在我家的吊顶上的。我没有把它们扔出去,我在想我能不能用它们来建造通风口。它们大约是3/4厚,相当坚固的高密度玻璃纤维结构。它们的一面有一层薄薄的塑料/维纶材料。我想我将把这塑料一面面对屋顶甲板与1“的差距,然后使用薄密封珠的泡沫在所有的接缝。我附上了我在网上找到的产品的图片,我指的是。我在网上发现这些也被称为声学天花板瓷砖。一个网站列出了120华氏度的温度等级。
如果你对使用这个有任何疑问,请告诉我。我总是在考虑如何省钱,但我不想走捷径,造成一个我以后会后悔的问题。我不会让你负责的:)
谢谢,本
本,
你或许可以用隔音天花板砖作为通风挡板;我看不出有什么不可以。