屋顶桁架有一个房间 贾斯汀梅森|发布了能源效率和耐用性上2019年4月11日10:56 AM 我正在与想要建立一个非常有效的家的客户合作。我们正在考虑外墙的双层墙,并安装7 1/2英寸的岩棉或2×6螺柱,带有拉链r护套和填充毯子系统(围兜)吹入腔。对钱最好的产品有什么建议吗? 我们最大的斗争与屋顶设计!工程屋顶桁架将是一个10/12俯仰,内置12英尺的宽房间。什么是绝缘的最佳设计。通常,桁架具有2×4或2×6顶线。我如何将这种细节密封信封,最好使用什么绝缘和空气障碍? 谢谢 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 屋顶桁架重量评级 屋顶桁架和信封维度问题 在车库上绝缘和空气密封一个房车内桁架 屋顶桁架绝缘子 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2019年4月11日11:19 AM|#1 贾斯汀,显然,绝缘的最棘手的地区是阁楼房间的倾斜天花板 - 由于这些区域有2x4椽子(桁架的顶部和弦)。如果您决定使这种通风的装配制作,您需要将椽子(和弦)放在椽子(和弦)上以容纳绝缘(或保温加通风口)。 专家成员 又名|2019年4月11日12:05 PM|#2 贾斯汀, 我认为较大的问题然后绝缘试图在桁架周围的内侧空气密封。 如果您想要这种“正确”密封,您正在看喷雾泡沫($$$)。 更便宜的选择是用2x6或2x8顶部和弦的桁架。将蓬松的绝缘放在内部和足够的刚性外部,以进行冷凝控制。这将允许您在外护套/屋顶周围有连续性,用它作为您的主要空气屏障,这更易于详细。 Doug Mcevers.|2019年4月11日12:52 PM|#3 我在一个新家园里建了一个房间,在桁架内的房间。它将超过2x4顶部和弦,可能大于2x6。你的加热区和桁架的跨度是多少?我使用了一个温暖的侧面空气屏障,并在桁架室开口处建造了双层墙,以实现高r绝缘层。马丁有它对,你将击落桁架的倾斜部分,以获得专用的空气空间和预示。如果房间位于车库上,T&G 3/4“在所有边缘粘合的地板装饰,凹槽将作为温暖的侧面空气屏障。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
贾斯汀,
显然,绝缘的最棘手的地区是阁楼房间的倾斜天花板 - 由于这些区域有2x4椽子(桁架的顶部和弦)。如果您决定使这种通风的装配制作,您需要将椽子(和弦)放在椽子(和弦)上以容纳绝缘(或保温加通风口)。
贾斯汀,
我认为较大的问题然后绝缘试图在桁架周围的内侧空气密封。
如果您想要这种“正确”密封,您正在看喷雾泡沫($$$)。
更便宜的选择是用2x6或2x8顶部和弦的桁架。将蓬松的绝缘放在内部和足够的刚性外部,以进行冷凝控制。这将允许您在外护套/屋顶周围有连续性,用它作为您的主要空气屏障,这更易于详细。
我在一个新家园里建了一个房间,在桁架内的房间。