mfleck|上传一般的问题

你好,

我正在做大教堂阁楼的绝缘工程。我从这个网站得到了很多很好的指导。最近,有人建议我封闭从阁楼主空间伸出来、覆盖浴室的山墙。这将在浴室上方创造一个通风的空间,这将有助于为连接的屋顶提供通风(因为那里没有通风入口)。我遵循这个建议,包括在这个山墙部分的阁楼地板上进行空气密封和绝缘,然后确保底部和山脊的通风口都打开了。

正如你将在照片中看到的,有一些管道工作将下面两个浴室的排气扇连接到屋顶的渗透。当我今天早些时候在那里的时候,我注意到一些水聚集在一个柔性管道下面。我没有看到任何屋顶漏水的迹象,所以我认为在软管上有一个小泄漏,使冷凝水流出。管道系统建成不到两年,这是我第一次看到这样的水。我在考虑重做管道系统。

1.我是否应该用尽可能多的刚性管道重做管道系统,还是使用柔性管道是安全的?
2.我应该绝缘管道系统(现在它将在一个无条件的,通风的空间,一旦我密封它)?我看到他们生产绝缘软管。

谢谢,
马特

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    比尔WICHERS||# 1

    如果你想符合规定,就得把那些管道隔离起来。阁楼的排风扇管道应该是绝缘的。你可以为此目的得到绝缘管道,你也可以得到管状绝缘“袜子”,滑到未绝缘的管道上以绝缘它们。我不建议使用螺旋绝缘包装,因为他们只是一个痛苦的安装,特别是在一个狭窄的空间。

    你说得对,最好把柔性风管换成刚性风管。当你使用柔性管道时,你会因为减少气流而失去很多性能。当你在那里的时候,用正确的方式去做,你以后就不必去修复它了:-)

    比尔

    1. 专家成员
      阿尔卑斯山脉||#2

      问题是缺乏绝缘。把管道绝缘,就不会有问题了。我发现在狭小的空间工作时,使用半刚性铝管,上面套上绝缘袜子是最容易的。比硬管限制稍多,但更容易连接东西。

      你可以为两个浴室配一个风扇,但不能为两个风扇配一个通风口。当你重做你的屋顶,它可能值得添加在第二个屋顶通风口。

      风扇上的止回阀向后泄漏,当一个风扇运行时,你将一些空气推到第二个浴室。这不是大问题,洗澡风扇把所有的空气都推到外面总是更好。