GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

7区使用1/3 /3规则进行绝缘

杰西普拉特|发布能源效率和耐久性

我想了解一些关于加拿大魁北克墙中应用绝缘的1/2/3规则的意见。一个人可以通过应用在GBA文章“计算刚性泡沫护套的最小厚度”中指出的隔热规则(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing) ?对于我们的区域,我们需要加上R-15。

在我们的建筑中,建议的方法是用纤维素或罗克松绝缘2×6墙腔,并在我们的覆盖层上使用纤维素或罗克松填充larsen桁架进行绝缘。另一个想法是应用roxul舒适板is的外部。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    杰西,
    在魁北克的大多数人口稠密地区,你将相当安全地使用为气候区7和8建立的指导方针。事实上,蒙特利尔、舍布鲁克和东部城镇可能都在气候区6。

    然而,在我的博客上发表的指导方针,计算刚性泡沫护套的最小厚度,适用于低渗透系数的硬质泡沫护套。如果您计划使用罗克苏矿棉而不是刚性泡沫外墙护套,您有更多的设计灵活性。矿棉是透气性的,所以你可以根据你的喜好安装少量或大量的矿棉。三分之一/三分之二规则不适用;我博客中表格中的指导原则也不适用。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。