一个不经过洞穴的混合保温
气候区4.工作范围是涉及屋顶地区的旧房屋装修。
请告诉我是否在此方法中看到任何问题。我想将3英寸的闭孔喷雾泡沫安装到2 x 6椽子之间的屋顶护套的下侧,以及在屋顶区域下方的天花板托梁上安装未公开的纤维玻璃绝缘。屋顶峰侧的屋顶下侧之间的空间很高,所以我可以安装R38,在前夕侧,我将在天花板托梁是2x6s之间的架子上有一个空气空间,在天花板的顶部之间会有一个空气空间坐在屋顶的卧室和底部。我明白露点和空气运动是最重要的问题。我还明白,蒸汽屏障不应放在面向侧面或加热侧的内部室内。我并不担心代码遵守的R值,但是我不想导致建议的绝缘安装带来湿度捕获条件。我假设闭孔喷雾泡沫将停止空气运动,并且玻璃纤维绝缘将增加增加总体R值。你是否看到这种方法造成伤害?我不想使用所有闭孔喷雾泡沫的原因是预算成本。 Also the soffits are closed and no ridge vent, so there will be no venting of the roof.
谢谢!
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
凯文,
如果我正确地了解您的计划,您正在谈论“Flash-and-batt”方法。本文提供深入潜入过程,以及特定于4区的代码要求(仅需1英寸2×6墙)。它还解决了您对水分周围的疑虑。
您应该遵循IRC代码,即使不需要。具体地,不要通过分割绝缘位置来创建半条件空间。
R806.5尚未辩护的阁楼和尚未辩护的封闭式椽子组件。
由天花板产生的未透过的阁楼和未辩护的封闭式屋顶框架组件直接施加到屋顶框架构件和结构屋顶护套的下面,允许直接施加到屋顶构成构件/椽子顶部,在满足所有以下条件的情况下:
1.未经辩护的阁楼空间完全在建筑物热封内。