GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

室内热休息?

用户- 742626|发布能源效率和耐用性

我正在整修一个谷仓。现有的墙组件是美丽的粗锯3/4″板和batt雪松壁板,不能拆除;(未知的空气屏障?);1/2 "胶合板;2×(电子邮件保护)”;R-21绝缘垫;内部饰面是胶合板。增加墙的r值的一个想法是添加1/2″层的刚性绝缘作为热l断裂,毛皮与水平2x,这也可以用作新电线的跟踪,等等。

值得建立内部热中断吗?1/2″的刚性比1/2″的内部胶合板会阻碍水分的移动,例如干燥到内部?这引发了许多问题,但我将从这里开始。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    丽迪雅
    在室内添加硬质泡沫保温材料就可以了。不过,越厚越好;1/2英寸不算多。两英寸会更好。

    但是你们的气候怎么样?

  2. 罗伯特Riversong||#2

    同样:1/2英寸的泡沫确实提供了很大的热间歇。如果它是箔面异氰脲酸盐,这将消除内部干燥,而高达一英寸的XPS只能限制但不能消除向内的蒸汽迁移。

    隐蔽的水平空腔(在毛皮之间)要求以最大10英尺的间隔进行防火。你应该与你的建筑检查员检查,是否毛皮防火墙表面比可燃泡沫绝缘是可接受的。

  3. 用户- 742626||# 3

    -马丁和罗伯特

    谢谢你!该项目位于华盛顿州的圣胡安群岛。我没有在恶劣天气的时候去过那里,所以我不知道是否有风吹雨等。泡沫可燃这一点是我没有想到的,在我开始画之前我会问检查员的。

    再次感谢!

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |