楼板下保温接缝是否需要用胶带粘接? Stephen Sheehy|发布能源效率和耐久性在2014年8月11日09:08am 我把回收的″XPS放在我的平板下面。区6。接缝处需要用什么东西密封吗?我在混凝土下面铺上聚乙烯。 回答 GBA细节图书馆 收集一千建筑细节组织的气候和房子部分 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 4区金属屋面下需要PolyIso 在5B区域的爬行空间中,有必要对地面进行绝缘吗? 如果是石膏覆盖在干墙上,是否有必要在阁楼地板的干墙板之间填缝? 我应该把我的隔热接缝和刚性绝缘接缝用胶带粘起来吗? 回复 专家成员 Dana多赛特|2014年8月12日上午11:10|#1 不,胶带的价值充其量可以忽略不计。热旁通空气在板坯下的运动是微小的,和多聚层使它空气和水蒸汽紧密。 Stephen Sheehy|2014年8月12日11:19am|#2 谢谢,丹娜,这正是我所希望的。你的解释说得通。 丹·科尔伯特|2014年8月12日08:42pm|#3 你要做一层4英寸的还是两层2英寸的?接缝交错很好。 Stephen Sheehy|2014年8月13日09:21am|#4 Dan-we正在使用4”。 安东尼•休斯|2014年8月18日12:54分|#5 我使用3“XPS在我的地下室地板下,并没有胶带接缝,但我们确实确保我们粘贴聚蒸汽屏障的接缝非常好。 登录或创建一个帐户来发布一个答案。 报名 登录
回复
不,胶带的价值充其量可以忽略不计。热旁通空气在板坯下的运动是微小的,和多聚层使它空气和水蒸汽紧密。
谢谢,丹娜,这正是我所希望的。你的解释说得通。
你要做一层4英寸的还是两层2英寸的?接缝交错很好。
Dan-we正在使用4”。
我使用3“XPS在我的地下室地板下,并没有胶带接缝,但我们确实确保我们粘贴聚蒸汽屏障的接缝非常好。