我住在俄勒冈州波特兰,也就是第4区。我们正在更换我们的屋顶,并高度考虑金属屋顶。承包商包括在金属屋顶下安装一层多聚iso作为一种选择,但这将超出我们的预算。承包商说这是推荐的,但不是必需的,但我想看看这到底有多“不必需”。

我们目前在未完工的阁楼上安装了r-50纤维素隔热材料,过去能效承包商告诉我们,我们的通风也很好。所以我不知道阁楼是否一切都好,或者是否需要添加多聚iso,或者我们是否可以跳过多聚iso,但安装更多的通风设备以确保安全。

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. D_C_H||#1

    金属屋顶,顺便说一句,将有一个凉爽的屋顶认证的油漆/涂层。

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#2

    假设你的暖通空调在其他地方,而且因为你有一个通风的阁楼,地板上有很多绝缘材料,屋顶甲板上的多层板不会起多大作用。因为你已经有了很多绝缘材料,降低一点你的阁楼温度几乎不会改变你的冷却负荷。

    如果你想要转换到一个没有通风条件的阁楼,上面的多角镜将是唯一需要的。

  3. D_C_H||#3

    谢谢。那里有回风管道,但就暖通空调来说就是这样(而且它们的绝缘也很好)。听起来我们可以跳过多重iso。谢谢。