手动J负载完成 - 试图确定导管热泵的KWH Richard Riso.|发布了能源效率和耐用性在2017年7月20日06:37 AM 这是我的号码为700平方英尺的房子,4B区热负荷9,725 BTU /小时冷却负载7,503 Btus /小时 我知道有几个变量,但我正在寻找的单位是20.2 SEER 12K BTU单位的天花板录像带 我的问题是有什么已经发表的,这可能会让我估计我的千瓦时可能是什么。 或在不同温度条件下的一些数字 谢谢理查德 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 如何确定MiniSPLIT系统是否正确尺寸 关闭/设置背面的导网,KWH,效率等 执行了手册J,无法相信结果 简化版本的手册J 8th Affect Excel计划和许多其他问题 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年7月21日05:57 AM|#1 理查德,问:“有什么已经发布的,这可能会让我一个很好的估计我的KWH可能是什么”? 答:听起来您想要了解您的年度加热能源法案和年度冷却能源法案。要确定这些数字,您需要使用像REM /速率等能源建模程序。(许多变量进入这些计算。) 如果您想了解设备的电源绘制,这是一个信封的重新计算: 如果您今年最冷的日子的设计加热负载是9,725 BTU / H,则相当于2.85千瓦的热量。 在2.0的COP处提供2.85千瓦的热量(常见的警察在寒冷的一天)将需要1.4千瓦时,每小时操作设备。(换句话说,设备将绘制1,425瓦特。) Richard Riso.|2017年7月21日07:59 AM|#2 谢谢马丁这是有帮助的我确实找到了一个能源明星的一个来源,可以帮助作为指导https://www.energystar.gov/index.cfm?c= dest_effion.me_cac_ashp. 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
理查德,
问:“有什么已经发布的,这可能会让我一个很好的估计我的KWH可能是什么”?
答:听起来您想要了解您的年度加热能源法案和年度冷却能源法案。要确定这些数字,您需要使用像REM /速率等能源建模程序。(许多变量进入这些计算。)
如果您想了解设备的电源绘制,这是一个信封的重新计算:
如果您今年最冷的日子的设计加热负载是9,725 BTU / H,则相当于2.85千瓦的热量。
在2.0的COP处提供2.85千瓦的热量(常见的警察在寒冷的一天)将需要1.4千瓦时,每小时操作设备。(换句话说,设备将绘制1,425瓦特。)
谢谢马丁
这是有帮助的
我确实找到了一个能源明星的一个来源,可以帮助作为指导
https://www.energystar.gov/index.cfm?c= dest_effion.me_cac_ashp.