有可能消除钢梁的热桥接吗?
你好,
我们需要至少两根梁来跨越我们两层楼板的负载在一个新建筑中。我们需要一根22英寸厚的四层梁。问题是客厅暴露的横梁数量,以容纳暖通空调管道。我们不想用钢,尽管它只有大约12英寸深。以下是建造者关于梁中的热桥接的说法:
“现在作为一个2×8墙,我们只需要大约4英寸的承重,我们可以在梁和墙护套之间有固体刚性绝缘(3.5英寸),还可以在外面有3英寸的roxul,总共6英寸或更多的热传递。”
我们位于加拿大能源之星气候区3(最冷),大约有6277度的加热日。我很感激在这个问题上的任何帮助,但是请不要评论2×8的墙建设…是的,我阅读了网站上关于墙设计的所有内容。
非常感谢。
回复
特里,
我不知道你的问题是什么。也许你帖子的标题才是最重要的问题?
Q。“有可能消除钢梁的热桥接吗?”
A.保温减慢了传热速率;这并不能阻止它。热总是从热的物体流向附近的冷的物体。所以不,你不能消除热桥接。
你的承包商听起来很聪明。3.5英寸硬质泡沫的r值可能在R-17和R-21之间。3英寸矿棉的r值约为R-12。所以在钢梁和室外之间会有R-29或R-33。这应该工作。
非常感谢你,马丁!