keith messick.|发布了能源效率和耐用性

两层R13 BATT绝缘材料比一层R21 BATT(适用于2×6墙)便宜。我可以在墙壁中放置2层R13,达到比一层R21更大的R值吗?

另一个注意:不幸的是R13面临。两个面积会导致问题吗?

地点 - 南加州 - 92705

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    基思,
    当压缩成5.5英寸深的螺柱腔时,两层R-13 Batt可能具有约R-20的R值。换句话说,R值将非常接近或略低于R-21贝蒂的R值。

    坦率地说,当谈到R-1差异时,可以安全地说,在这种情况下,安装工作的质量将使比BATT选择更多。选择任一类型的BATT,努力做出非常精心的安装,没有空隙。

    压缩玻璃纤维BATT降低了击球的R值,但增加了每英寸绝缘的R值。(见下面的附图。)

    有两层牛皮纸面对不会引起任何问题。但如果牛皮纸面向困扰,它可以很容易地剥离并丢弃。