这是一个好的暖通空调设计吗? 里克羁绊|发布工业制品在2019年10月2日上午07:04 我想要关于手册J和D的评论,这是为我做的,管道工作设计是附件。我的房子位于5A区,海拔3160。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 另一堵墙-这是个好主意吗? 第三方暖通空调设计 这是一堵好墙吗? 这是气候5区好的外墙设计吗? 回复 伊桑福利|2019年10月02日上午10点40分|#1 简单地看一下,答案是否定的。设计人员使用的设计静压为0.51 in.wc。你的单位最多可以提供0.36英寸。wc。这是一个重大错误。 其他批评可能包括: 不要使用柔性管道,当硬金属板管道将是一个更好的替代品。 不要把树干末端的树枝取下来。这使得树干很难保持平衡。 由于主卧的回风过多,额外的空气无法通过典型的侧门。 CFM规定的不是该装置产生的实际流量。 这是我从简短的观察中得出的结论。 乔恩·R|2019年10月2日上午11:50|#2 问他们在1/2负载(比100%负载更常见的操作点)下你会得到什么显热比(这影响湿度),并让我们知道答案。 管道尺寸不足。考虑适当增大所有导管的尺寸。这将减少风扇功率,改善平衡,随着流量的变化,并提供额外的灵活性调整平衡。 里克羁绊|2019年10月07日上午07:40|#3 谢谢你的回复,但是我现在无法得到设计师的回复。丹娜·多塞特给了我富士通机组的信息但我不是暖通空调的人。我有点惊讶于我的问题没有得到回应,我会把这个放在机械部分。我希望有人会回复一些更详细的信息和联系方式,我们可以通信。(不确定是否允许GBA)? 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
简单地看一下,答案是否定的。设计人员使用的设计静压为0.51 in.wc。你的单位最多可以提供0.36英寸。wc。这是一个重大错误。
其他批评可能包括:
不要使用柔性管道,当硬金属板管道将是一个更好的替代品。
不要把树干末端的树枝取下来。这使得树干很难保持平衡。
由于主卧的回风过多,额外的空气无法通过典型的侧门。
CFM规定的不是该装置产生的实际流量。
这是我从简短的观察中得出的结论。
问他们在1/2负载(比100%负载更常见的操作点)下你会得到什么显热比(这影响湿度),并让我们知道答案。
管道尺寸不足。考虑适当增大所有导管的尺寸。这将减少风扇功率,改善平衡,随着流量的变化,并提供额外的灵活性调整平衡。
谢谢你的回复,但是我现在无法得到设计师的回复。丹娜·多塞特给了我富士通机组的信息但我不是暖通空调的人。我有点惊讶于我的问题没有得到回应,我会把这个放在机械部分。我希望有人会回复一些更详细的信息和联系方式,我们可以通信。(不确定是否允许GBA)?