GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

这是一个好的暖通空调设计吗?

里克羁绊|发布工业制品

我想要关于手册J和D的评论,这是为我做的,管道工作设计是附件。我的房子位于5A区,海拔3160。

文件格式 文件格式 文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 伊桑福利||#1

    简单地看一下,答案是否定的。设计人员使用的设计静压为0.51 in.wc。你的单位最多可以提供0.36英寸。wc。这是一个重大错误。

    其他批评可能包括:

    不要使用柔性管道,当硬金属板管道将是一个更好的替代品。

    不要把树干末端的树枝取下来。这使得树干很难保持平衡。

    由于主卧的回风过多,额外的空气无法通过典型的侧门。

    CFM规定的不是该装置产生的实际流量。

    这是我从简短的观察中得出的结论。

  2. 乔恩·R||#2

    问他们在1/2负载(比100%负载更常见的操作点)下你会得到什么显热比(这影响湿度),并让我们知道答案。

    管道尺寸不足。考虑适当增大所有导管的尺寸。这将减少风扇功率,改善平衡,随着流量的变化,并提供额外的灵活性调整平衡。

  3. 里克羁绊||#3

    谢谢你的回复,但是我现在无法得到设计师的回复。丹娜·多塞特给了我富士通机组的信息但我不是暖通空调的人。我有点惊讶于我的问题没有得到回应,我会把这个放在机械部分。我希望有人会回复一些更详细的信息和联系方式,我们可以通信。(不确定是否允许GBA)?

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |