安德鲁斯诺登|发布了能源效率和耐用性

我可以使用录音1-2“外部XPS作为我的护套和排水平面(没有OSB护套,架子照顾其他支撑方法)和全腔高密度喷雾泡沫(2×6)?

在第6/7区,我(冷)我的外部护套应该非常厚(3“+)假设OSB护套,以避免OSB的内表面上的冷凝问题。但是,如果按计划和喷雾泡沫和XPS离开OSB,则基本上成为总泡沫的总泡沫的一个单元(真正的6或7“),我可以在冷凝问题上?

谢谢。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    安德鲁,
    问:“我可以在冷凝问题上吗?”

    答:是的。

    请注意,代码需要使用防水屏障(WRB)。如果您计划使用XPS作为您的WB,请注意,并非所有品牌都已批准为WRB。此外,您必须在使用XPS时,您必须遵循制造商的接缝密封和闪烁的建议。

    以下是更多信息:使用刚性泡沫作为防水屏障

  2. j chesnut.||#2

    安德鲁,
    您应该与喷雾泡沫涂抹器交谈,看看它们是否对建议的墙很舒服。我从未见过喷雾泡沫喷洒在OSB /胶合板壁护套以外的任何东西上。

  3. Torsten Hansen.||#3

    安德鲁,
    我们在挤出的聚苯乙烯上喷洒了很多泡沫,从未有过问题。其中一些板配有薄塑料薄膜,如果可能的话,我会避免。喷雾泡沫将具有更好的粘附与裸苯乙烯。除了,如果你喷出5英寸的封闭电池泡沫,你就没有办法会有冷凝问题。喷雾泡沫将是您的蒸气屏障。