膝盖保温时的注意事项

内森•菲尔普斯|发布一般的问题

这是一个与我之前的问题性质不同的问题。

如果我的工作是隔离阁楼的膝盖墙空间,我是牺牲一个小的R值来隔离屋顶线,还是做的工作,以细节的膝盖墙,以便我可以击中阁楼层的代码水平?

我在田纳西州的布里斯托尔,4a区。这里的阁楼绝缘以前需要r38,但最近需要r49。

把R49的纤维素吹到地板上没什么大不了的。

这座房子建于1925年,有2×4(实际3.5根)椽子。不确定种类,但与现代木材相比很难。我附上了一张我目前的屋顶保温计划的照片。当地有一家GPS泡沫(Perma R产品)生产商。在$21 4x8x2″15psi的床单,它的成本非常有竞争力,很好地蒸汽打开。

这个集合能击中R45。我确信我可以调整它得到更多一点,但总高度开始成为一个问题。在阁楼的地板上,我可以轻松地吹在R50, R60或更多没有麻烦后,做一些边缘挡板。这是否足以改变赞成/反对阁楼地板+膝墙的方法?

对此有任何想法将不胜感激!

谢谢,
内森

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 查理•沙利文||#1

    我肯定会在楼顶开R45。为了匹配绝缘地板和膝墙的性能,你需要大约R-60在地板上和R-60在墙上!