长室微型断路器安装位置? 肖恩·舒梅克|发布工业制品在2014年7月28日11:43am 11 ' X 30 '房间。富士通9 rls2h。规格说明显示流型为长而细。是安装在长墙的中间,还是安装在短墙的末端?在短墙上的中点和离小裂缝最远的地方会有吊扇。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 迷你分割大小和位置的想法 最佳微裂头位置 无管minisplit位置?远程恒温器? Minisplit位置 回复 凯文·迪克森MSME|2014年7月28日12:37|#1 如果房间隔热很好,窗户也很好,那就没关系。 如果不是,那就把它放在离人更近的地方。 金Kazama|2014年7月28日05:02pm|#2 尚伟:这个房间要做什么用?你在哪里? 我有4个这样的装置,当风扇把“羽流”推得很远的时候,它并不像他们展示的那么宽,如果你在热天站在它旁边,它会有点令人不安(也就是太冷了) 如果你的房间足够高,你可以让它直接射出,这有助于传播。 如果房间的位置离人们站或坐的地方很远,那就利用“秋千”功能,省下吊扇$$,这样就足够了(除非像凯文说的那样绝缘不好) 肖恩·舒梅克|2014年7月28日下午05:49|# 3 俄亥俄州中部,8英尺高的天花板。从短墙安装位置,这也是主要的房屋入口位置…厨房,餐厅,客厅。也许只是客厅里的电扇,在我不需要开迷你开关的时候用。阅读关于单位的说明,显示了真正狭窄的“羽流”,甚至在最大的蔓延是什么促使了这个问题。计划是在天气再次变冷之前增加隔热层。房子的很大一部分在夏天被一棵大枫树遮蔽着。 基斯Gustafson|2014年7月29日12:29pm|#4 无论你选择什么都可以,除非房间的一端有一个漏水的门,否则你不会注意到有什么不同。一个端壁安装将是最好的毫无疑问,但只要他们是没有障碍,它将工作得很好 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
如果房间隔热很好,窗户也很好,那就没关系。
如果不是,那就把它放在离人更近的地方。
尚伟:这个房间要做什么用?你在哪里?
我有4个这样的装置,当风扇把“羽流”推得很远的时候,
它并不像他们展示的那么宽,
如果你在热天站在它旁边,它会有点令人不安(也就是太冷了)
如果你的房间足够高,你可以让它直接射出,这有助于传播。
如果房间的位置离人们站或坐的地方很远,那就利用“秋千”功能,省下吊扇$$,这样就足够了(除非像凯文说的那样绝缘不好)
俄亥俄州中部,8英尺高的天花板。从短墙安装位置,这也是主要的房屋入口位置…厨房,餐厅,客厅。也许只是客厅里的电扇,在我不需要开迷你开关的时候用。阅读关于单位的说明,显示了真正狭窄的“羽流”,甚至在最大的蔓延是什么促使了这个问题。计划是在天气再次变冷之前增加隔热层。房子的很大一部分在夏天被一棵大枫树遮蔽着。
无论你选择什么都可以,除非房间的一端有一个漏水的门,否则你不会注意到有什么不同。一个端壁安装将是最好的毫无疑问,但只要他们是没有障碍,它将工作得很好