社区和问答

寻找能解释为什么霉菌会出现在屋顶甲板悬挑的底部,椽子尾端之间。

布莱恩·德里斯科尔|发布了能源效率和耐久性

这是一个开放的悬挑,所以没有拱底。黑色的屋顶。模具在3/4″外部胶合板的背面,11年前它取代了原来的80年旧甲板。这种胶合板是油漆的油基锡肯斯Rubbol DEK。这种霉菌出现在房子的各个方向上。这是荷兰殖民风格的复盖屋顶。一个独立的车库,有着同样风格的悬挑,有原来的木平台,没有模具。我原本以为是太阳把水蒸气慢慢地吹过木瓦和木板,然后冷凝在后面。

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 保罗·麦戈文||#1

    将有助于了解模具是否只是表面或也在鞘内;我们知道霉菌需要水分和食物;似乎喜欢你的涂层;冷表面暖侧冷凝;阁楼内状况如何?这仅仅是底壳之外的延续吗?
    我的第一个猜测是,霉菌是由你的油漆的油和添加剂喂养的……当在外部使用油性涂料时,应该添加温和的杀虫剂。是一个吗?
    你是在高湿度的地方吗?

  2. 大卫Meiland||#2

    可能是温暖潮湿的空气从阁楼漏出来,在屋顶甲板的下面冷凝,以及有霉菌食物的木材表面。在我看来,油画表面看起来更可疑,但我在丙烯酸上看到过。这可能是由于热/空气穿过/流出墙壁和窗户。我倾向于认为车库没有同样的显示,因为没有人住在那里,所以有更少的热量和湿度。

  3. 布莱恩·德里斯科尔||#3

    没有使用温和的杀虫剂。不是一个高湿度的地方。我认为David Meiland的答案是正确的。我正在努力找出更多的从房子到阁楼的空气泄漏,我认为这是造成这个问题的原因。这一切可能都是由于,或者至少是从我父亲在他生命的最后一年,在永恒之前,和我们住在一起开始的。我们必须运行一个氧气浓缩器,同时也为他湿润空气。在威斯康辛州的冬天,RH的得票率是45%…这不是一个好的条件!也没怎么密封我的空气。