GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

路易斯安那州- Crawlspace流体应用蒸气屏障

huntdupl|发布能源效率和耐久性

我住在南路易斯安那州。抬高的桥墩和梁(80年/年)房屋,木地板,无保温。重新装修木地板,用硬蜡油打磨而不是偶尔有问题的聚氨酯抛光。

它现在的地面上有塑料面膜。将移除和添加泵砂来创造一些积极的排水(收集房子中间的水)。将重新应用10mil塑料碎石压载后。

我的首选方法是在托梁底部安装2″刚性箔面绝缘材料。大量的电力、天然气和管道系统都低于成本,劳动力似乎太多了。应该是我们5年的家(现在7年了…)喷漆泡沫是不可能的——因为要转售,一些买家和检查员不会接近它,而且它很贵。

我们有一个全新的空调和炉-空气密封和蒸汽控制似乎是一个更可行的选择在舒适。在地板底面喷涂乳胶漆或指定的用于防潮的液体有任何不利影响或考虑吗?我可以拿几个水桶和我的无气喷雾器在一个周末就能把整个地板夷为平地。

谢谢你的帮助,

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#1

    最好的做法是对爬行空间的周边进行空气密封和隔离。不需要对底层地板进行绝缘。顺便说一句,如果尾管安装正确,我认为你不需要碎石压载。

    详细请看这篇文章://m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-space