低坡屋顶气候带6

布兰登S|张贴一般问题在…上

气候区6娱乐屋顶选项。对该组件的性能或合规性有任何问题吗?

5/8〃石膏板
3.5〃维修腔(带玻璃纤维R-13板条)
内罗膜
14〃TJI倾斜至3/8:12(带吹制玻璃纤维R-53)
1/2〃研华科技
亨利VP100自粘膜
2层3/4〃衬条(一层垂直,一层水平)
1/2〃研华科技**
剥粘屋面卷材

对于墙壁组件,我决定使用3/4〃防雨网、Henry VP100自粘膜、1/2〃Advantech、2×6-2×4双螺柱和吹制玻璃纤维R38、Intello膜、1/2〃石膏板

如果屋顶能起作用,那么这个想法就是将墙壁/屋顶薄膜连接在一起,类似于“完美的墙屋”

**我考虑过Densdeck,但不知道它是否可以安装在毛皮条上,或者需要坚实的底层。

我在IRC中搜索了第9节,但没有找到具体内容。如果我省略了屋顶上的悬挑,是否需要护墙?

谢谢

GBA素数

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答复

  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1

    布兰登,
    不,那不行。你不能用这种方法为低坡度屋顶通风,因为不会有气流通过通风腔(即使你有拱腹通风孔和屋脊通风孔——而且你没有提到你是否考虑使用它们)。

    具有低坡度屋顶的安全通风组件的唯一方法是遵循本文中的建议:“隔热低坡度住宅屋顶。”