GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

低坡屋顶细部

大卫·莫兰|发布一般的问题

我很快要重新修屋顶,我有一个问题,是否要胶带的接缝polyiso板。

目前的屋顶是1″在12″,3/4″胶合板甲板,30磅毡,ruberoid火炬向下修改。我将安装3″的polyiso在现有的组装和覆盖完全粘附60 mil TPO。绝缘板的接缝是否需要用胶带固定?如果确定接缝要用胶带贴,应该用什么胶带?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#1

    你好大卫,

    如果刚性绝缘是你的连续空气控制层,是的,所有接缝和周长需要胶带。如果你的新绝缘材料超过一层,错开接缝并粘贴。

    GBA的Martin Holladay和我都做了相当多的磁带实地测试(在GBA中搜索“磁带测试”)。

    根据我的经验,亚克力胶带往往是最好的,但除非你能让胶带制造商保证你所选择的胶带和你的胶带将被应用到的基材的兼容性,否则你可能应该自己做一些胶带测试。

    彼得

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |