手动J for Pellet Stove
Travis Fatzinger|发布了机械在
你好,
I submitted a plan package for a building permit I put together for a log cabin that I plan on building this summer in climate zone 5. The footprint of the cabin is 24’x32′ and it has a loft above half the cabin making the total sq footage 1140. It is one big great room with with a bath and two bedrooms on the first floor and the loft up above.
我把一张笔记放在图纸上,为HVAC说了像“小屋将用于休闲三个赛季使用,并在建设后的经销商安装的颗粒炉加热”
因此,我从乡镇工程师回来的唯一审查评论是“请提供展示符合设备的代码的HVAC设计计算。(M1401.3)“
我知道手册j计算是什么,但从未完成过它们。我正在看着Coolcalc网站,并认为我可以贯穿它,但我的主要问题是,像颗粒炉或木炉这样的单一热源是否有任何会议代码。它看起来像计算需要管道工作尺寸等。
我真的希望我不必把炉子放在一个休闲的3赛季小屋里来满足这个评论。
谢谢你的帮助。
特拉维斯
答案
通常,您不需要与系统无关的计算。例如,如果您提供氢化热量,则不需要调用管道施胶。有些代码官员有QUARMS关于多房间使用单个热源,但有些人根本不介意。我会做负载计算并提交它,看看它们是否很开心。评论并没有提出这一问题,所以我的猜测是它会很好。
满足此要求的常见方法是安装您永远不会使用的电动底板加热器。
你要保险这个机舱吗?许多保险公司需要一个由恒温器控制的加热系统。
查理,谢谢这一点鼓励。
是的,它肯定会被保险。我实际上考虑在每间卧室中添加一个电动底板,以防颗粒炉模具。他们可以在那里坐20年,没有被使用,在需要时派上用场。你是对的,我现在应该添加它们,应该有所帮助。
我不知道保险公司和恒温器,很高兴知道。
我想我会在很酷的Calc上注册并开始。
谢谢!
好吧,昨晚我跑过了很酷的计算计划。更容易使用然后我想象的,你是对的,我能够把它放在导管。很高兴他们有一个堆叠的日志墙选项。我建造了每个房间并添加了HVR,加热要求仅为21,163 BTUH。
我正在寻找的颗粒炉是78,000 btuh的最大输入,效率为73%。所以我可以得到35,000 btuh,所以我应该好。我打算提交没有电动加热器,看看它是怎么回事。
谢谢您的帮助。
特拉维斯,
你决定了什么牌子/模型的颗粒炉?哈曼?四边形?
詹姆士,
我们正在使用Harman XXV。该模型的外观将与机舱加上我是哈曼粉丝。
我们大多用2005年哈曼·杰克拉插入我在2010年购买了Craigslist的房子。当轴承变坏时,其他替换粉丝已经很棒。
当我们搬进来时,在地下室里有一个英国人25。除了它更实惠的事实,我发现烧锅的设计是可怕的,并且在几年内争夺炉子。
我最终将英格兰人升级为Quadra Fire Santa Fe,这比英国人要好得多,但仍然没有像哈曼那样的炉子。