迷你切片头单元
我的研究清楚地表明,必须将无管系统的头部单位暴露于适当的空气循环中。问题:如果拱腹的前端和末端是由固定百叶窗构成的,可以在拱腹区域内“隐藏”单位?我牢记了类似于在拱腹区域水平安装的百叶窗双折的东西,以促进空气运动。谢谢
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
克里斯,
如果您还没有阅读,请查看本文:将管道放回无管中。您可能对文章底部的图像#2和图像3感兴趣。
感谢马丁。
这张照片正是我所设想的。它将位于车库上的一个奖励室(是的,所有的空气密封,膝盖墙,开放地板托梁和“冷地板”问题已经解决),因此我有奢侈的豪华,可以在一端墙上建造拱腹。
克里斯。
确保由制造商运行隐藏设计。当我向他们展示与马丁链接中的一个类似想法时,Daikin无法保证其Quaterity单位的性能。
三菱和LG都有一个天花板盒 - 隐藏在afters/地板托梁上。根据您计划的布局,这也可能起作用吗?
p
大多数制造商在安装文档中清楚地指定了清除要求,但是许多Valance&Grille方法可以起作用。大多数人需要从上方的天花板上进行相当多的间隙才能获得良好的空气流,而不是在爆炸/向下的前面障碍物,但可以做到。无论安装手册怎么说,在马丁博客位上的第三款图纸中指定的3英寸清除率太紧,无法进行良好的空气流。打开,如果有足够的空间,我会给它一个好的6英寸。http://www.daikinac.com/content/assets/doc/installationmanuals/ftxs15_18_18_24lvju%20installation%20manual.pdf)
几乎所有制造商都有迷你式的式式式齐平式吊装和嵌入式天花板盒,但并非所有人都与任何给定的室外单元兼容。(Daikin Quaternity仅在壁挂单元中可用。)
感谢所有输入。对CLG Mount的替代品不感兴趣,但很幸运的是在房间的端墙上有足够的空间。清除头部根本不是问题。可以在所有周围留下6-8英寸的拱腹,只是询问一张装饰性但功能性的面孔,可以允许适当的空气循环。应该很好。再次感谢。
克里斯,我全力以赴。这就是个人,我最近决定喜欢这些单元展示的外观。我想看到并自豪地展示了这样一个高效的HVAC设备。
试图遵循我自己的建议,以“欢迎和拥抱变革”。
AJ,
我同意。另一个因素:许多迷你板块的头部具有精致的风扇和叶片,旨在以均匀散发热量的热量散发热量。每个单元的小型设计细节背后有很多气流工程。如果百叶窗以任何方式弄乱了气流,我不想在设备前面添加百叶窗。