GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

减少屋顶渗透

GBA编辑器|发布能源效益及耐用性

管道通风口上的进气阀是一种可接受的方法,以减少屋顶渗透,以尽量减少能量损失?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Riversong||# 1

    当前模型管道和住宅规范允许空气准入阀(装甲防护)代替夹具通风口或分支通风口(尽管一些地方政府仍可能禁止),但仍需要至少一个发泄堆栈终止在户外,在某些情况下需要一个辅助通气AAV除了分支。

    最初,它们的设计是为了排空单个固定装置,如岛水槽,并用于禁止直接排空的翻新。现在,他们被更广泛地允许减少管道和屋顶的穿透。

    但是,如果它们在热封膜边界(通常是天花板)被适当密封,穿过屋顶的通风口穿透并不需要造成能量损失。由于塑料管具有较高的膨胀系数,用填缝或喷淋泡沫进行密封通常只是权宜之计。相反,使用一个在天花板上方密封的闪光屋顶。橡胶靴不受紫外线的影响,应该可以使用整个房子。

    虽然aav需要测试50万次(约30年的使用寿命),但它们仍然是一个容易出现故障的机械设备。而且,由于通风的目的是维护水陷阱,防止有毒和易燃的下水道气体进入生活空间,被动通风几乎总是比机械通风更可靠。

    一种被动的、代码批准的、可替代岛沉AAV的方案是芝加哥环路http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Loop_(管道)如果你担心屋顶漏水,你的代码官员可能会允许你在山墙而不是屋顶上运行系统通风口。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |