在非条件空间的微型分割管道 罗伯特Heinse|发布能源效率和耐久性在2017年2月6日01:16 在第5区建一个家。无管道的微型分裂装置将制冷剂管道穿过空调阁楼;大概是因为这是最简单的。我应该担心制冷剂管道的能量损失吗?这些微型芯片将用来给家里供暖。 谢谢! 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 在无条件空间中,辐射屏障对管道的有效性是什么? 多聚iso泡沫板(两面箔),用于非条件空间 关于空调空间湿度控制的问题 是否有hrv可以安装在非空调空间? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2017年2月6日02:04pm|#1 罗伯特,微型分流器制造商要求制冷剂管路绝缘。只要安装人员遵循这些说明,并绝缘的线路,你没有理由担心。 虽然你的问题的主体是制冷剂管道,但你的文章标题是管道。你对管道的位置也有疑问吗? 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
罗伯特,
微型分流器制造商要求制冷剂管路绝缘。只要安装人员遵循这些说明,并绝缘的线路,你没有理由担心。
虽然你的问题的主体是制冷剂管道,但你的文章标题是管道。你对管道的位置也有疑问吗?