GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

Minisplit问题

麦克米|发布工业制品

-我在4区,美国中西部,即将购买一个无管道分裂系统,我的主要结构和添加我现在正在完成。我担心的是,我把它们放在5个房间中的3个相当大(~2600k btu负载冷却,使用6k头),销售代表说我应该使用H2i。他说如果我不需要低温操作,那加热器就值这个钱。

我决定不为这三个区域使用一个管道单元,因为仅管道的安装成本就超过额外的两个头部和管道组,更不用说我认为它会更低的效率,因为该单元和管道将在非空调阁楼。我要处理的一个主要障碍是,我的房子有三分之二是平板的,另外三分之一有地下室,所以管道很粗糙。

1.由于事实上这些都是超大的,几乎完全正确的大小为峰值负载在其他两个房间,它与他们的H2i(过热)更好的低温操作有意义吗?还是额外的1000美元浪费了?

2.还有人把一辆10英尺以上的迷你车挂在空中吗?如果在它下面几英尺处有障碍物怎么办?

3.我也无法找到这些单位的操作图表,但它看起来42k和48k压缩机能够调制到相同的最小量。有人手边有这些手册或数字吗?

如果有人有任何其他意见,请随时加入。我需要尽快订购这些东西,这样我就能把电线和管子装好。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    整个房子的热负荷相对于最小输出的H2i多分裂是首要的事情要看。FH06机头可调至约1600 BTU/hr,但压缩机只能调至6-7000 BTU/hr。如果你的房屋平均负荷在+47华氏度低于7000英热单位/小时,那么在第4区气候下,你会骑很多自行车。

    你本能地避免把管道和迷你管道盒放在阁楼上,在压力和热边界打孔是一个很好的方法。

    对于第4区气候,你真的不需要扩展的温度容量图。提交表给您名义输出,它保证交付到+17F或更低。在第4区99%的外部设计温度通常最多比该温度低几度,提交的表格显示了各种配置的标称输出。

    https://meus.mylinkdrive.com/files/MXZ-5C42NAHZ_Submittal.pdf

    https://meus.mylinkdrive.com/files/MXZ-8C48NAHZ_Submittal.pdf

    https://meus.mylinkdrive.com/files/MXZ_Multi-zone_Indoor_Outdoor_Combination_Table.pdf

    https://meus.mylinkdrive.com/files/M-Series_Multi-Zone_MXZ-8C48NA_MXZ-4C36-5C42-8C48NAHZ.pdf

    http://www.ecomfort.com/manuals/8b59fdef29543849683a74f56e56deda.pdf

  2. 麦克米||#2

    丹娜,
    谢谢您的回复。我今天应该下订单了。在弄乱了我的热损失数字后,我意识到我给了自己更多的信任,我的房子北面的隔热,所以现在的值接近3k btu。

    我用于计算的室外设计温度是8华氏度。我在网上找到的,肯定是真的,对吧?

    他们还说,我可以安装一个单元10'离开地板和大约1'从架子框到墙上。这将被安装在膝壁上。我担心它会阻碍气流。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    手册通常给出4“或6”作为顶部的最小间隙,但它因供应商和型号而异。如果你在离地板10英尺的地方安装一个室内头,那么在设定值和人类居住的地方的平均室温之间将会有一个显著的分层抵消。如果可以的话,最好不要超过7英尺。在FH系列机头的工程手册中,他们说85mm(3-3/8“)最小间隙到天花板(或架子下),但经验会建议,如果你有更多的净空,你应该采取它。在架子下面一英尺就可以了。用来冲洗表面的侧面间隙(比如书架的前边缘不以墙面为骄傲)几乎无关紧要,但你不会想把它塞在房间的角落里,因为它更容易出现短周期循环。FH规格要求122.5mm(4-7/8“)间隙在左边,和132.5mm(5-1/4“)从右边。见第3页的图表:

    https://meus.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09-18NA_Install_JG79A805H03_English_02-15.pdf

    在这个列表上找到一个附近的城市,估计一下你的99%温度的垃圾桶:

    http://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf

    或者这个列表:

    https://www.captiveaire.com/catalogcontent/fans/sup_mpu/doc/winter_summer_design_temps_us.pdf

    (一定要看99%那一栏,而不是99.6%那一栏。)

    我敢肯定它有时会达到8华氏度(甚至更冷),但对于美国气候区4A/4B来说,99%的设计温度是不可能的。这对于一个5A/5B区域来说是非常典型的。纽约市4A区99%的垃圾桶是+15F,而波士顿5A区是+12F。

    在密苏里州圣路易斯4A区的寒冷边缘,99%的bin是+8F,所以这是可能的,但不常见。

    对于大多数车型来说,H2i系列即使在+5F时也能提供完整的“额定”输出,而不是为寒冷气候设计的迷你分裂器的容量从+17F(测试的地方)下降到+5F。如果负载在+8F非常接近于+17F的标称或额定容量,那么对于其他的迷你分裂,明智的做法是查看扩展的温度容量。如果标称加热能力是25%或大于+8F负荷,不要费心去查它(除非你不得不让代码检查员高兴)。

  4. 麦克米||#4

    再次谢谢你,丹娜,我一直在劝我妻子把它放在一个更好的位置。不幸的是,它不仅在空中大约10英尺,而且是在架子上面,而不是下面。所以我担心在这个小角落里会缩短周期。房间是16' x 26'和分裂将在一个角落面对较短的测量。

    另一个分叉也在类似的安排,但它有一个良好的20英尺多的空间,2/3的边。

    我真的不希望分层那么多,所以有多余的正面。如果管道不是那么昂贵,我可以在壁橱里安装一个管道单元,并为供应和返回做拱腹。我相信管道和管道的不同会增加几千。

  5. 麦克米||# 5

    当我试图规划我的系统时,我会回到这个问题上。现在,如果我买两个独立的系统,一个9k btu与冷凝器,和另一个4区系统在4头与36k。

    如果我这样做,我将节省自己超过1000美元的分支盒,我将需要单独加上另一个600美元包裹在更大的冷凝器。

    在42,000英热单位的冷凝器上安装5头系统会比两个单独的装置更有效率吗?我的直觉是一个单一的系统,因为一个压缩机可能更容易调整更多的区域和负载被使用。与此相反,虽然单独上市的单位有更高的SEER评级。5区系统额定为19 seer,而4区为19.2,单区为30.5。

    -我计划做一个本垒打型冷凝水排水系统,因为所有的单位都在内墙。这会对弯曲的线组造成问题吗?在2x4的墙里面必须有一个90度的弯。我打算在需要的时候把排水管道通过螺栓连接到排水系统上。我可能也有一个第二个排水管的一个单位,以防止40'运行冷凝管。

    非常感谢所有人的帮助。我希望能尽快订购这个坏男孩这样我就可以开始排练了。

  6. 专家成员
    Dana多赛特||#6

    单头单压缩机组在较低的调制范围比多头单压缩机组有更大的调制范围。使用多个独立的迷你分配器通常更便宜、更有效(特别是当你开始需要分配器时),但并非总是如此。多个压缩机的总组合最小调制通常会高于多分裂的,尽管:

    一个FH09在47f下调制到1600 BTU/hr,但五个FH09意味着8000 BTU/hr的最小模,这比多分片的~7K还要多。

    但是如果有多个单独的单元当负荷足够低的时候你可以关掉单独的单元一些区域可以被相邻的区域被动加热,等等。

  7. 麦克米||# 7

    丹娜,
    谢谢一如既往。我也会尝试使用三个系统。我唯一能看到的是额外的破发空间。因为我要更换一个20kw的地板加热系统和一个5吨的空调系统,除非我有超过3个独立的冷凝器,否则空间不会被填满。

    这三个系统可能是生活/厨房的一个18k单元,在最坏的条件下有17900个负载。第二个是主套房的9k单元,我设计的是8800英热单位。最后一个区域将是三个6k单元,提供两间卧室和一间办公室,或者可能只是两间卧室和地下室的第三个单元。卧室和办公室的负荷只有3000英热。

    包括地下室在内,我整个房子的负荷大约有42k的热量(18k的冷却)。这还不包括太阳能增益,因为我的窗户SHGC很低,所以我认为在冬季和夏季这将是最小的。从技术上讲,我的负荷计算不是一本手册,而是基于西根塔勒关于现代流体力学的书。

    你的想法和信息是无价的。谢谢你的帮助。我不愿意花8000多美元却仍然让这个系统不舒服或效率低下,因为我已经花了那么多钱在绝缘和密封上。

    现在我要决定三菱的单位是否值得额外的成本,因为一些其他制造商似乎更好的定价3单位。

  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8

    在+8F时,一个18K的微分裂通常可以提供超过20,000 BTU/hr的输出。根据最小调制,你可能想看15K单位。

    FH15NA仍然可以交付18K @ +5F:

    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf

    FH18提供超过20K @ +5F:

    http://www.theheatpumpstore.com/wp-content/uploads/MSZ-FH18NA_MUZ-FH18NA_Submittal.pdf

    但它的最小输出仍然是~5K,所以在这个系列中,您不会在低输出范围端获得任何东西。富士通-15RLS3(或15RLS3H)调制到3K输出,与FH18在低温度下的输出相当(它仍然提供15,000 BTU/hr @ -15F)

    https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/15RLS3H6.pdf

  9. 麦克米||#9

    丹娜,
    谢谢你的洞察力,你很有帮助。我主要关心的问题之一一直是,我所在地区的制冷负荷往往比供暖需求低得多,所以对一个单位进行选型似乎很难。另一个问题是,有这么多的选项,文献很难找到所有选项的最小值和最大值。

    设计日有多重要?在过去的8年里,我在密苏里州看到了多少天的8F潜艇,我几乎可以用一只手数出来。在非常寒冷的日子里,我们往往会坐到零下20度。对于我的47,800英热单位/小时的木材炉子,似乎在更高的温度下使用设计值可能是谨慎的,所以我不会完全扩大系统。这是我最大的担忧,因为从长远来看,它的购买和运营成本显然会更高。

    这个网站的验证码已经失控了。我可以签到,但我要花30次回复或创建一个帖子。

  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10

    迈克,
    感谢您对CAPTCHA问题的反馈。我们重视这种类型的反馈——它有助于我们改进网站。我已经把你的意见转告陶顿的技术人员了。

  11. 维多||#11

    从符合规范的角度来看,在大多数地方,你必须能够在正常使用的房间(不一定是地下室或洗衣房等)的位置上达到68华氏度的99个百分位温度仓,但肯定是卧室/客厅/厨房)使用恒温控制设备,如迷你分裂或中央供暖系统(不是木火炉)。

    在恒温器上用几百瓦的电阻支撑一个尺寸略小的小裂口,实际上你不需要把底板打开——它只需要在那里,并发挥作用就可以了。

    请注意,大多数热负荷计算方法与实际测量值相差相当大。你的Manual-J有多激进?

    大约十年前,我在圣路易斯时,每天的HIGH几乎没有打破+8F连续几天-这确实发生,但正如你指出的,这是罕见的。

  12. 麦克米||#12

    丹娜,
    我不是很担心代码的合规性。我有一个20千瓦的电锅炉来“加热”我家的地板。检查人员没意识到他们没能把板子隔热所以我差点就把它扔了。我还在原来的结构中引入了AC,所有的都是R4的垃圾管道,这也被抛弃了。在我搬进来之前,他们就把房子弄得太大了,所以不管怎么说都没用。我有5吨的冷却在一个2000平方。4区,楼板上的住宅。

    我确实使用了8度设计日来加载,但对我来说很难对数值有100%的信心。一个原因是我真的没有做手动J,因为我只根据面积和R值计算了热量/冷却损失。我没有考虑到太阳能供暖。如果我说我不保温的板是R0 (R0.0001计算所以你不除以0)我得到天文热损失(超过200000英热单位/小时)我知道这是不正确的,因为我们47.8 kbtu / hr飘出没有问题加热大多数附近的房子只有一个落地扇75 F +。

    尽管如此,今年夏天我在主楼安装了1.8万英热单位(btu)的冷却系统,在温度超过90度之前,保持在76度以下相对没有问题。

    我在不同的网站上发现了一些不同的选择,这使得现在更难了。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |