最经济有效的方法把火炉带进房屋隔热层?

詹姆斯Cavallaro|发布能源效率和耐久性

代替马丁的建议;可以将附在车库中的丙烷煤气炉引入到房屋的保温围护结构中吗?
炉膛与热水箱一起通风口。
原有的卧室在车库墙的另一边。
要避免哪些违规行为?

回复

  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1

    想都别想。你必须在现场找到专业人士,对产生一氧化碳的物体进行剧烈的改变,然后封闭adhoc和卧室....和…

    詹姆斯,找现场专家来帮你。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    詹姆斯,
    如果你想自己做这项工作,有几个问题你应该知道。最重要的问题是燃烧空气。如果你的炉子和热水器是密封燃烧装置,你的工作将会更简单。然而,如果它们是大气通风装置,它们的燃烧空气就会从它们所在的房间排出。

    如果你在炉子周围建造隔墙,它所在房间的体积就会减少,现在你必须提供管道燃烧空气。

    指导这些计算的公式可以在大多数建筑规范中找到。例如,在2006年的IRC中,条款可以在G2407.5及以下章节中找到。

    如果你不得不为你的新房间提供一个燃烧空气管道,你将无法获得你想要的能源效率的提高。

    还有一个因素:你需要在新机械室的地板上安装一层或两层硬质泡沫,外加一层胶合板。这一层必须延伸到炉子和热水器下面。

    这项工作很重要,但也不便宜。大多数人会在需要新炉子的时候安排工作。当这种情况发生时,一定要选择密封燃烧单元。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    詹姆斯,
    如果你负担不起把炉子带到家里的空调区域,你应该用乳胶漆小心地密封所有管道接缝。(真正的问题是炉子本身的接缝;有些接缝在通道门周围不应该用胶泥密封。暖通胶带是这些接缝的最佳解决方案。)

    然后绝缘所有暴露的管道系统,如果它已经绝缘。

  4. 道格基金会||#4

    詹姆斯,
    我在车库前面增加了一间机械房,作为建在车库上方的主卧套房。它工作得非常好,我没有计划审查或建筑检查员的问题。机械室里有一个燃气热水器和强制风炉。

    在启动项目之前,检查您所在区域的适用代码。

  5. 詹姆斯Cavallaro||# 5

    感谢所有!
    炉子和热水器只有3年的历史,它们还在原地。
    炉膛上的接缝用暖通空调胶带贴好,排气缝密封。
    排气穿过阁楼地板的地方也用防火块、填塞物和泡沫密封。

登录或创建一个账户来发布答案。