GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

Foundation-to-Wall空气密封

beedigs|发布能源效率和耐用性

我们在气候2区,试图最终确定建筑细节。最初我想实现的想法是在混凝土板基础和窗台密封胶之间,也在窗台密封胶和底板之间夹声密封胶;我也想过也许可以尝试“垄断框架”,让护套连续向上延伸到墙壁和屋顶。

我的建筑商说这是多余的,因为任何漏气都将由暖通空调系统处理。我们将有开放式的房间喷雾泡沫绝缘和不通风的阁楼空间。闭孔泡沫是不可能的。他是正确的吗?

我们还在考虑在Zip包套上添加外部硬质泡沫保温材料(不打算使用Zip面板,因为其中嵌入了保温材料,他们称之为Zip R)。我应该使用哪种产品和厚度?或者我们也应该跳过这一步,在构建的其他地方使用这些钱?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 用户- 2310254||# 1

    Beedigs,

    的确,暖通空调的尺寸可以加大,以解决你建筑围护结构的漏水问题。但如果你不想浪费能源,你会想让房子尽可能紧凑。

    喷雾泡沫不是魔法。实际上,使用胶带和填塞比依赖这种石油产品更好。在外部泡沫上,在你的气候区是不需要的。但一些厚度的泡沫可能会更容易创造一个更好的表现(如R-20)墙。

    你已经雇用这个建筑工人了吗?听起来你会花整个项目的时间和他争论什么是需要的,什么是多余的。你最好雇佣一个懂建筑科学,和你有共同目标的人。

  2. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#2

    我同意史蒂夫的看法——如果你的建筑商的想法是暖通空调会解决漏气问题,那么你最好找一个懂现代实践的人。当胶带和密封剂很容易买到且价格实惠时,鼓励漏气不是一个好方法。

    特别是对于墙壁到地基的密封,我喜欢Siga Fentrim胶带——它非常粘性,非常耐用,而且透气性好。

    1. 用户- 36575||# 3

      @Michael Maines -假设你在外面使用Siga Fentrim胶带,你还会在窗台密封/毛细血管破裂的一侧或两侧使用一条(隔音胶)吗?在你看来,当在外面使用好的胶带时,垫片是否过量?

      1. 专家成员
        迈克尔·玛蒂||# 5

        安德鲁,我使用很多不同的组件,这取决于项目,承包商熟悉什么,以及我想尝试什么新技术。我经常运行次板蒸汽缓速器在基础墙的顶部,所以一个单独的窗台密封是没有必要的。对于更传统的基础和爬行空间,如果在基础上没有毛细血管破裂(住宅混凝土承包商不会这样做,我发现),我喜欢使用Vycor在墙的顶部,而不是典型的泡沫窗台密封。

        我不使用声学密封胶在任何地方,但推荐Pro Clima Contega HF作为一个环保和安装友好的选择。我认为如果你在外部也有一个高质量的胶带连接是没有必要的,因为你只需要一个连续的空气控制层,但它不会伤害任何使用密封胶作为备份。

  3. Andy_||# 4

    我用这个来密封底板和厚板之间:http://www.conservationtechnology.com/building_gaskets.html