需要一个绝缘专家! 布洛林|发布了建设代码问题在2015年8月22日01:00 我正在建造一个新家,它在保温阶段。它有两层楼高,屋顶很陡。(8/12为房子的主要部分,12/12在车库奖励房间和主卧室上方的第二个奖励房间)阁楼通风和有阁楼。我在第二区,炎热潮湿的南乔治亚州。 我有一个喷雾泡沫家伙报价5英寸开电池(r19)在车顶线和开或闭电池@ r13。 我担心没有在代码,但一些文献表明r20喷雾屋顶是可以的。 我在屋顶装饰上有辐射屏障箔背衬OSB。我不知道喷雾泡沫是否会否定。 你会怎么做?我的钱都花光了! 侧面笔记,获得楼层之间的R11玻璃纤维和隔音的客房... 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开启免费体验 相关问题 需要推荐电动加热器 1920年代工匠主页:需要帮助保温和效率 矿平需要在关闭时冬季冬季 整个家庭绝缘理念 回复 安德鲁·C|2015年8月22日晚上07:08|#1 先建房子,再设计?好的,我很抱歉,但它似乎是如此普遍,它值得指出的其他人可能正在考虑建设。 回到您的直接问题 - 我相信在您的地区常见的是在阁楼中拥有HVAC设备。那是这种情况吗? 此外,我可能会很慢,但是当你说你有一个通风的阁楼时,我很困惑,然后谈论绝缘屋顶,而不是阁楼。你能澄清(或指出我为什么很慢?) 布洛林|2015年8月22日07:49 PM|#2 好吧,我一开始就有一个设计!但是当我们检查绝缘材料的时候建筑工人们有些困惑。他们提供闪光灯和球棒,我被告知是0.25英寸的喷雾泡沫和球棒。从我读到的来看,这是不够的,所以我告诉他们我想用湿(湿)喷雾纤维素,他们告诉我价格是一样的。 快进到现在,当我们接近建筑的“绝缘阶段”时。当我问他们关于湿纤维素的问题时,他们说找不到人来做,而且听说过它会引起霉菌之类的不好的事情。因为我不想要闪光灯和电池,所以我得到了全喷泡沫的报价这就是我们现在的情况。 在从喷雾泡沫家伙的现场评估之后,我的通风阁楼没有提出任何东西,直到现在,我没有想到它。并且知道我为铝箔支付了600美元的额外支付了600美元,我讨厌知道如果我决定得到喷雾泡沫,钱被浪费了。 我讨厌计划不得不改变。我希望天花板上有吹入式纤维素墙壁上有湿纤维素。我的预算大约是8800美元,这是STRETTTTCHED。以下是我的评估结果: Spray Foam Open Cell R-19 to Roofline (5") $4,504喷雾泡沫开放或闭孔R-13到外墙$ 2,926Spray Foam Open Cell R-13 to Garage Ceiling售价780美元隔音1/2”玻璃纤维(2楼以下和内墙R-11 3奖励房间楼层)$575 总:8785美元 HVAC在阁楼,是的。所以我知道它进入它是在条件空间中的操作。我对为什么喷雾泡沫家伙会喷洒一个通风阁楼的屋顶线,但我不知道他的工作,我只是在寻找我在我所在情况下做的建议。谢谢! 理查德•特纳|2015年8月22日08:59pm|#3 钱紧张吗?空气密封墙壁和DIY,玻璃纤维桶的班级。HVAC系统还没有?安装地平线,而不是垂直单元,希望尽可能靠近天花板顶部的那些管道。主HVAC中继为空气流动。干墙天花板和空气密封,我的工作。用1“关闭电池泡沫喷雾泡沫暖气管道。鼓风机门测试这个房子的击球,并在吹保温之前密封这些泄漏。加入r 60打击,您甚至可以从大盒子商店租用鼓风机。鼓风机门测试你的空闲时间是你的朋友。如果你没有时间或金钱,另一个故事。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2015年8月23日上午06:12|#4 布洛克,是的,你有麻烦了。由于计划不周,你已经犯了几个错误。 如果您在您的阁楼里有HVAC设备和管道,则在我的书中不应该有一个通风的阁楼。您唯一的选择是一个不经常的条件阁楼。如果你不遵循我的建议,你将浪费大量的能量,只要你住在你的房子里。 这里有一个链接,有更多关于这个主题的信息:创造一个有条件的阁楼. 在你所在的气候区(南乔治亚=气候区2),2012年国际居住规范要求天花板或屋顶至少使用R-38隔热材料。这就是你应该追求的目标。 注意:绝缘承包商经常对客户撒谎,告诉他们R-20喷雾泡沫的性能和R-38一样好。这不是真的。有关此主题的更多信息,请参见Icynene说,节省绝缘材料是可以的. 你的基本问题似乎是一个财务问题:在你的建设项目完成之前,你就把钱用光了。是时候和银行家谈谈申请更大的贷款了。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
先建房子,再设计?好的,我很抱歉,但它似乎是如此普遍,它值得指出的其他人可能正在考虑建设。
回到您的直接问题 - 我相信在您的地区常见的是在阁楼中拥有HVAC设备。那是这种情况吗?
此外,我可能会很慢,但是当你说你有一个通风的阁楼时,我很困惑,然后谈论绝缘屋顶,而不是阁楼。你能澄清(或指出我为什么很慢?)
好吧,我一开始就有一个设计!但是当我们检查绝缘材料的时候建筑工人们有些困惑。Spray Foam Open Cell R-19 to Roofline (5") $4,504
喷雾泡沫开放或闭孔R-13到外墙$ 2,926
Spray Foam Open Cell R-13 to Garage Ceiling售价780美元
隔音1/2”玻璃纤维(2楼以下和内墙R-11 3奖励房间楼层)$575
总:8785美元
HVAC在阁楼,是的。所以我知道它进入它是在条件空间中的操作。我对为什么喷雾泡沫家伙会喷洒一个通风阁楼的屋顶线,但我不知道他的工作,我只是在寻找我在我所在情况下做的建议。谢谢!
钱紧张吗?空气密封墙壁和DIY,玻璃纤维桶的班级。这里有一个链接,有更多关于这个主题的信息:创造一个有条件的阁楼.
在你所在的气候区(南乔治亚=气候区2),2012年国际居住规范要求天花板或屋顶至少使用R-38隔热材料。这就是你应该追求的目标。
注意:绝缘承包商经常对客户撒谎,告诉他们R-20喷雾泡沫的性能和R-38一样好。这不是真的。有关此主题的更多信息,请参见Icynene说,节省绝缘材料是可以的.
你的基本问题似乎是一个财务问题:在你的建设项目完成之前,你就把钱用光了。是时候和银行家谈谈申请更大的贷款了。