需要帮助绝缘暖通空调管道
为了有资格获得一些能效折扣,我们需要在地下室中绝缘25'HVAC供应管道。我在网上找到了推荐使用刚性多异氰泡沫泡沫板来绝缘管道。
http://www.unitedpower.com/documents/insulateyourductork_000.pdf.
我们用管道胶泥密封现有管道的缝隙。然后,我们将Super Tuff-R的薄片切割到管道上,创建一个盒子(我们使用了所有的管道周围的木板,而不是玻璃纤维batts在顶部)。我们安装了Super Tuff-R与蓝色的一面和银色的一面面对管道连接到管道和其他与UL 181箔背衬。到目前为止,一切顺利。但在我们完成工作的一天后,胶带正在从超级凝灰岩- r片的蓝色表面剥离。胶带粘在管道表面很好,但它不想粘在蓝色凝灰岩- r表面。我试着擦亮胶带让它粘住,但没有真正的帮助。
谁有什么建议可以粘在超级凝灰岩r的蓝色表面上?或者有什么关于如何连接绝缘材料的建议吗?
回复
安德鲁,
道指网站上的建议显示(陶氏是Tuff-R的制造商),你要用Venture公司生产的箔带。我也是这么建议的我那篇关于磁带和垫圈的文章.
以下是两个产品的链接,将为您工作:1521年VentureTape连续波(1.4密胶带)或1520年VentureTape连续波(2密尔厚的胶带)。
马丁,
谢谢你!我看看能不能找到风投录音带。我在当地的家装店没有看到,但我正在和制造商联系。
我也就胶带问题联系了陶氏,他们说:“您使用我们产品的应用程序不是支持的应用程序。该产品需要覆盖15分钟的热障,以满足规范。”对如何解决这个问题有什么建议吗?我知道其他人用这种材料来隔离管道。这份文件说,超级凝灰岩- r不能在地下室使用。如果是这样的话,我真希望我几天前就知道了。
http://www.pureenergycoach.com/docs/air_sealing_insulating_using_foam_products.pdf
我的超级牙龈R的经验是没有铝胶带将长期坚持下去。我认为,原因是Al和“蓝色”衬底的膨胀系数的差异。风险胶带以及少量凹陷在低温下发现会粘在寒冷的击中它。然后你会看到它剥掉了凝灰岩r。使用Al胶带是一种矫枉过正,因为Tuff-R的蓝色面不反射。
我在用特卫强胶带(家得宝)做室内包装方面取得了很大的成功。它结合得很好,不受温度的影响。
如果你使用常规的Tuff-R(两边都是铝),那么Venture胶带就会工作得很好,使用它更有意义,因为它假定你需要在两边都进行反思。
较长长度的标准等级箔带往往释放时,应用于塑料薄膜的一面护套。显然是由于扩张因素。胶粘型胶带虽然价格较高,但具有永久性的柔韧性,并可在更大程度上进行扩展。
使用Thermax品牌绝缘 -
“该产品需要覆盖15分钟的热障,以满足规范。”您对如何解决这个问题有什么建议吗?”
把你的工作再检查一遍https://www.dupont.com/products/THERMAXBrandInsulation.html它有15分钟的热障层压在泡沫上