GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

新浴扇通风口位置咨询

理查德·赫兹|发布一般的问题

在房子的山墙一端,我们有一间一楼的浴室,目前没有通风口。我计划在下周末安装一个,但我正在寻求关于风扇外部通风位置的建议。

我想我有两个选择:

1)安装吊扇,并通过/平行于地板搁栅和后端乙烯基壁板运行12英尺的刚性管道。这个地方的排气口~10英尺以下我的阁楼的底部通风口。

2)通过外墙砖安装通墙风扇。这个地方的通风口~10英尺以下我的山墙通风口。

我更倾向于选择1,因为我的室内风扇美学和事实,我不需要钻穿我1950年科德角的砖。我唯一担心的是排气口离井底通风口太近了——10英尺的距离是否足以造成潜在问题?

提前非常感谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 理查德·赫兹||#1

    顺便说一句,如果有帮助的话,那房子在气候区4-A。

    还有一个后续问题-如果我通过乙烯基壁板,什么是最好的方法来详细说明外部通风帽?切割壁板和安装帽修剪块或螺丝帽直接到壁板?

  2. 专家成员
    阿曼德科博||#2

    寻找制造商的安装指南,但通常根据代码,你需要远离任何进风口10英尺。在我看来,选择1似乎是最好的。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    Hankla,
    穿过乙烯基壁板要比穿过砖容易得多。离井底通风口的距离应该不会引起任何担忧。

    许多供应商出售乙烯基壁板的排气终端设计。下面是一个例子:
    https://www.doitbest.com/products/107719?via=57c72f3d69702d410a0032ec%2C57c72f5669702d410a00347c

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |